Автор Тема: Расстояние между НАДЗЕМНЫМ газопроводом среднего давления и кабельной эстакадой  (Прочитано 2191 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline gup_1978

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тема иногда освещалась, но ответа так и не нашел. таблица 2.3.4 дает расстояние 0,5 м до трубопровода, но нет конкретики, что в трубе вода, газ или еще чего. п.2.3.63 более конкретен, но он относится для подземной прокладки. А если надземный, на опорах трубопровод среднего давления и кабельная эстакада, то какое между ними расстояние?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Трубопровод среднего давления, чего?
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline gup_1978

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В ДБН В.2.5-20-2001 "Газоснабжение" в разделе "Наземные и подземные газопроводы" в п.4.55 идет ссылка на СНиП II-89 и СНиП 2.09.03 для надземных газопроводов, размещенных на территориях промпредприятий, а также ссылка на ПУЭ по прокладке вблизи кабельных линий. Согласно ПУЭ п.2.3.97 3) ссылка на расстояние между газопроводом давлением до 0,3 МПа и кабелями определяется п.2.3.63 и составляет 2м.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline gup_1978

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards
п. 2.3.97 касается прокладки внутри помещений. У меня наружная прокладка по территории предприятия.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
У меня наружная прокладка по территории предприятия.
gup_1978, я вам уже ответил в dwg.ru , вы ведь тот же вопрос закинули и туда .
таблица 2.3.4 дает расстояние 0,5 м до трубопровода
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline gup_1978

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards
И не только на DWG  :) Просто уже не раз сталкивался с недоработками ПУЭ, поэтому не уверен что в ПУЭ больше нигде не конкретизируется этот вопрос. А может еще где...

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: