Объясните разницу, если он есть, между кабелем ВВГ-П и ВВП.
Заранее благодарен.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: В чем разница между ВВГ-П и ВВП
« Reply #1 : 27 Червень 2014, 12:25:29 »
ВВГ-П - тот же ВВГ только плоский, т.е соответствует ГОСТ 16442-80, ВВП изготавливается по своим ТУ, со всеми вытекающими обстоятельствами...

Offline sanykrimea

  • *
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 18
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: В чем разница между ВВГ-П и ВВП
« Reply #2 : 01 Серпень 2014, 14:56:55 »
...со всеми вытекающими обстоятельствами...
Вытекающие обстоятельства -  качество изоляции, влияющее на срок службы. У кабеля ВВГ-П срок службы не менее 30 лет, у изолированного провода в оболочке ВВП - не менее 15 лет.

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: В чем разница между ВВГ-П и ВВП
« Reply #3 : 01 Серпень 2014, 16:38:34 »
Согласен полностью с CC19,  и sanykrimea, . От себя добавлю, что на ВВП, вообще-то, тоже есть ГОСТ,  Другое дело, что соответствовать ГОСТам "не модно" сейчас, поэтому и имеем продукцию только по ТУ (это кстати и ВВГ касается),  ТУ позволяет, например, занижать сечение до 30%, снижать толщину изоляции, и т.д.  Брендовые производители себе такого не позволяют.
Ну и - ВВГ-П это кабель, а ВВП - это провод. ДБНы с ПУЭ нам вполне разрешают применять и один и второй в электропроводках.