Автор Тема: Заземление ВЛИ на опорах СВ 110-105  (Прочитано 3487 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline LAKII

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 67
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Имеется линия СИП4 сечение не важно выполненная полностью на Ж/Б опорах, линия идет магистралью от ТП к ЯБПВУ на столбе от него уже существующим кабелем в жилой 3х этажный дом, так же от этой магистрали есть отпайка на насосную у которой так же на столбе установлен ЯБПВУ и дальше по существующей кабельной в здание насосной.  (опоры ящики и сип установлены в рамках реконструкции старой линии)

Сколько ни читал ПУЭ и СНиПы не могу понять нужно ли выполнять повторное заземление на каких опорах его устанавливать,  достаточно ли заземлителя который предусмотрен конструкцией опоры.
Если я не отвечаю - это не значит что мне не интересно, возможно что у нас уже далеко за полночь)

Offline vitamin_D

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 111
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление ВЛИ на опорах СВ 110-105
« Reply #1 : 20 Травень 2014, 15:18:26 »
Вопрос не совсем ясен... что именно вы хотите заземлить? Саму несущую арматуру ВЛИ? или что? уточните пожалуйста.
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом. Марк Твен

Offline LAKII

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 67
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление ВЛИ на опорах СВ 110-105
« Reply #2 : 20 Травень 2014, 15:35:41 »
Видимо линию и щиты
Если я не отвечаю - это не значит что мне не интересно, возможно что у нас уже далеко за полночь)

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление ВЛИ на опорах СВ 110-105
« Reply #3 : 20 Травень 2014, 19:51:24 »
Для какой страны, нужны нормы? Украина или Россия? Если для России то требования немного отличаются и помимо ПУЭ главы 2.4 раздела "Заземление. Защита от перенапряжений" действуют и Технические циркуляры
№ 30/2012 «О ВЫПОЛНЕНИИ МОЛНИЕЗАЩИТЫ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ ВЛ И ВЛИ ДО 1 кВ» и ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 31/2012 «О ВЫПОЛНЕНИИ ПОВТОРНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ И АВТОМАТИЧЕСКОМ ОТКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ НА ВВОДЕ ОБЪЕКТОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА».
В принципе ПУЭ дает ответ, где, что и как необходимо заземлять.
 
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 