Автор Тема: Вопрос по выбору автоматического выключателя  (Прочитано 18401 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline my_move

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 726
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Навіщо стільки слів, якщо є малюнок...


Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Коеф. 1,45 пов'язаний тільки з Iрозр
знову помиляєтесь. Коеф. 1,45 пов'язаний тільки з характеристикою автоматичного вимикача (в данному випадку модульного). При струмі 1,45*Ін автомату він має спрацювати меньш ніж за 1 годину

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В ЄС приймається 1,45 . Там  ж не дурні живуть.
Хочте посилання? по англ. розумієте?

Конечно не дурные.
Вы просто не очень понимаете о чем пишите. Дело в том, что автоматы есть с максимальными расцепителями и комбинированными. Максимальные мгновенного действия используются только в тех линиях где, согласно ПУЭ, требуется только защита от токов к.з. Поэтому при выборе автомата формула имеет вид:
                                                 IУСТ ≤ 4,5•IР. 
Если же для защиты групповых и распределительных линий, ЭД и отдельных электроприемников требуется  защита от токов к.з и перегрузки, то тогда согласно ПУЭ гл.3.1 защита выполняется автоматами с комбинированными расцепителями, при этом должны соблюдаться условия:
                                                     IУСТ ≤  IР.
и если это касается ЭД, то с учетом кратности пусковых токов (тяжелый пуск или нет) выбирается характеристика автомата.
« Останнє редагування: 13 Грудень 2018, 13:07:29 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Григорий 4

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 52
  • Country: ua
  • Awards Предварительное предупреждение за нарушение Правил форума
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вы просто не очень понимаете о чем пишите
ви хоч би почитали/подивились все на сторінці 322, тоді можете щось пред'являти.
Ви хоч знаєте як зняти/заміряти/визначити максимальне навантаження трансформатора/мереж?і

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Григорий 4, а можна для прикладу. Є розподільний щит, розрахунковий струм якого - 70А. Автомат з якою уставкою ви виберете, і який потрібно кабель для живлення цього щита?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Григорий 4, от не розумію коли тичуть у забугорні норми, коли у вітчизняних написано все теж саме. В ПУЕ-2017 є майже все що й в документі на який Ви посилаєтесь. Більшість наших норм вже давно адаптовані під міжнародні. Читайте вітчизняні норми і не буде помилок при перекладі.

Offline Григорий 4

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 52
  • Country: ua
  • Awards Предварительное предупреждение за нарушение Правил форума
    • Перегляд профілю
    • Awards
от не розумію коли тичуть у забугорні норми,
це просто для роздумів - які в цивілізованіших норми

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
офф-топ
Григорий 4, вибачте, а чим Ви заробляєте собі на життя? Я так розумію що Ви не маєте відношення ні до проектування, ні до монтажу та експлуатаціїї
« Останнє редагування: 13 Грудень 2018, 15:36:27 від Сугор »

Offline Григорий 4

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 52
  • Country: ua
  • Awards Предварительное предупреждение за нарушение Правил форума
    • Перегляд профілю
    • Awards
офф-топ
Григорий 4, вибачте, а чим Ви заробляєте собі на життя? Я так розумію що Ви не маєте відношення ні до проектування, ні до монтажу та експлуатаціїї
Працюю в Обленерго
Займаюсь експл. мереж 0,4-10 кВ (ПЛ, ТП), видаю документи на приєднання, на 20-ти листах (заява, договори, ТУ, терміни (10 робочих днів, +10 календарних днів) підбір матеріалів, необхідних для виконання робіт з приєднання, АВ і вставку.
Наприклад:
1.   Опора СВ-95-2,0 – 1 шт.
2.   Кріплення підкосу – 1 шт
3.   Гак анкерний SOT 29 – 2 шт. (без оп. –1 шт на оп)
4.   Гак універсальний SOT 76 – 1 шт. на стіну
5.   Скрепа СК-20 – 4 шт.(без оп. –2 шт на стіну)
6.   Стрічка бандажна СОТ 37 – 3,4 м. .(без оп. –1,25 м)
7.   Мульти-скоба SO 90 – 4 шт. СІП по стіні
8.   Затискач анкерний SO 158 – 2 шт.( без оп –1 шт)
9.   Затискач проколюючий SO 21.12 – 4 шт.
10.   Заземлювальний провідник ЗП-1 —2 шт
11.   Затискач плашковий ПС 2-1 – 2 шт.
12.   Труба гофрована Ø32 – 4 м.
13.   Лічильник багатофункціональний 3-ф – 1 шт
14.   Лічильник Меридіан ЛТЕ-1.03 – 1 шт.
15.   Автоматичний вимикач ВА-63 (10,0 А, 3-ф) – 1 шт.
16.   Шафа ШОЕЗВ-3 – 1 шт.
17.   Провід типу AsXSn 4х16 мм2 – 29 м
Займаюсь програмуванням, зробив програму, де на основі 15 показників, заповнюється 87 параметрів : ціна за N кВт, ціна прописом, віддалі до ТП, затрати на доїзд до об'єктів, акти приймання-здачі, довідка про виконання...

Акти на капремонт, кошториси/акти на договірні роботи, (всеукраїнська програма ІВК)
 Перелік  можу продовжити на цілу сторінку А4

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Працюю в Обленерго
тобто внутрянка це не Ваша царина?

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Працюю в Обленерго
Григорий 4, а Ви поцікавтеся у своїх колег з Обленерго, у тих які видають та погоджують ТУ, чи погодять вони вставку автомата завищену в 1,45 раз? :D

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline Григорий 4

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 52
  • Country: ua
  • Awards Предварительное предупреждение за нарушение Правил форума
    • Перегляд профілю
    • Awards
Григорий 4, а Ви поцікавтеся у своїх колег з Обленерго, у тих які видають та погоджують ТУ, чи погодять вони вставку автомата завищену в 1,45 раз?
колеги мене питають, а не я їх, і вас тут розложу як схочу
читали #23? ви тупі чи прикидаєтесь?
я ж писав як в ЄС, ще й жирним виділив
ви ж не цікавитесь як в передових державах, в одну дірку тільки заглядаєте

А в  #38 вставка для 5 кВт
« Останнє редагування: 15 Грудень 2018, 13:49:03 від Григорий 4 »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Григорий 4, вибачте ще за одне дурне запитання - в який країні Ви працюєте? Якщо в Україні, то маєте додержуватись національних норм і в своїж твержденнях посилатися на них. І Ви неуважно читаете, в питанні вибору уставки автоматичного вимикача українські норими тотожні європейським. Повністтю згоден з grossel,
Вы просто не очень понимаете о чем пишите.
І питання як до працівника Облєнерго: в мене є хатинка в селі, згідно з ДБН-23 дозволена потужність - 5кВт, якій автомат має стояти перед лічильником?
« Останнє редагування: 15 Грудень 2018, 18:02:36 від Сугор »

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
А в  #38 вставка для 5 кВт
15.   Автоматичний вимикач ВА-63 (10,0 А, 3-ф) – 1 шт.
Щось я не зрозумів. Для 5кВт в 3-фазній мережі струм буде дорівнювати - 5/(0,38 х корінь3 х 0,92)=8,26А, прийнявши коеф 1,45 ( 8,26х1,45 = 12А), потрібно було прийняти вставку 16А, але ви чомусь взяли 10А, і тепер людина буде мучитися, так як не зможе ввімкнути на одну фазу більше 2кВт.

А з приводу коефіцієнтів Кзап=К1*К2*К3*К4*К5*К6*К7, ваші колеги з обленерго знаєте що радять?... - "використовуй автомат без розкиду характеристик, не став автомати близько один до одного, використовуй щит з провітрюванням, рівномірно розподіляй навантаження..."

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю