Автор Тема: Кабельный короб для прокладки кабеля по стене  (Прочитано 2373 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уважаемые коллеги, подскажите, можно ли в помещении РУ-10 кВ в  ТП проложить по стене от пола до перекрытия кабельный короб из металла размерами 1000х685 мм, предназначенный для прокладки кабелей-0,4 кВ по стене и какую конструкцию короба можно применить из типовых образцов. Может быть есть вариант применения короба с возможностью быстрого снятия одной из боковых панелей и быстрого доступа к кабелям без демонтажа всего короба?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
можно ли в помещении РУ-10 кВ в  ТП проложить по стене от пола до перекрытия кабельный короб
Зачем в ТП ложить короб ? Дешевле и проще заложить открыто кабельные конструкции с полками или лестничные лотки (кабельросты) .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
если действтельно нужен короб то можно применить кабельный закрытый лоток с крышкой DKC. Вот вам и короб будет и доступ к нему. Снял крышку сделал что надо и закрыл крышку

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ будут на балансе одной организации или разных? Если одной - то можно хоть черта в ступе запроектировать, если разных - то есть нюансы.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ будут на балансе одной организации или разных? Если одной - то можно хоть черта в ступе запроектировать, если разных - то есть нюансы.
РУ-10 и Ру-0,4 на балансе разных организаций; количество и сечение кабелей не позволяют применить ни один из готовых типоразмеров коробов DKS. При подсчёте размеров короба вышло 1000х650 мм и высотой на 4 м (от кабельного колодца под панелями ЩО-70 до перекрытия. Весь нюанс в том, что из РУ-0,4 попасть в помещение , расположеное над над ТП не представляется возможным из-за оборудования в этом помещении - только из РУ-10 кВ.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Выложи планы расположения электрооборудования на 1 и 2 этажах.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
SKIner, Я не помню точно как в нормах, но в Киеве Киевэнерго однозначно не допускает транзитных сетей 0,4 кВ через "свое" РУ-10 кВ. Мотиврует это электро- и пожаробезопасностью. Да и ПУЭ вроде бы не приветствует подобные транзиты.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 