Всем доброе утро
В цеху необходимо поставить розетки для подключения сварочных аппаратов, мощностью до 5кВт,380В
Какой соs мы берем для сварочного аппарата? Может быть кто-нибудь помнит?



Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос про сварочные аппараты
« Reply #1 : 25 Червень 2014, 07:46:03 »
Я беру 0,5

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос про сварочные аппараты
« Reply #2 : 25 Червень 2014, 10:36:42 »
Согласно рекомендаций "Тяжпромэлектропроекта": Сварочные трансформаторы дуговой сварки- Ки=0,25-0,3; cos f=0,35-0,4.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Прохожий

  • Гість
Re: Вопрос про сварочные аппараты
« Reply #3 : 25 Червень 2014, 10:55:58 »
plotpik, затребуй паспорта, там должен быть указан соs или полная мощность (кВА) . Сейчас класические сварочные трансформаторы на прозводстве используюются очень редко

Offline VitO

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 158
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос про сварочные аппараты
« Reply #4 : 25 Червень 2014, 14:12:26 »
там должен быть указан соs или полная мощность (кВА)

если взять обычный трансформатор, то COS будет меняться при изменении загрузки .......

Прохожий

  • Гість
Re: Вопрос про сварочные аппараты
« Reply #5 : 25 Червень 2014, 14:37:26 »
если взять обычный трансформатор, то COS будет меняться при изменении загрузки .......

VitO, в расчет принимается максимальная потребляемая мощность (кВА)
http://paton.ua/produktsiya/transformatory-svarochnye/tds-150

Offline VitO

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 158
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос про сварочные аппараты
« Reply #6 : 25 Червень 2014, 15:05:56 »
Какой соs мы берем для сварочного аппарата? Может быть кто-нибудь помнит?

Согласно рекомендаций "Тяжпромэлектропроекта": Сварочные трансформаторы дуговой сварки- Ки=0,25-0,3; cos f=0,35-0,4.
- СОГЛАСЕН

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос про сварочные аппараты
« Reply #7 : 28 Червень 2014, 14:16:58 »
Всем спасибо за ответы
Возник еще такой: В техзадании на проектирование написано, что надо запитать
розетки для сварочных аппаратов мощностью до 5кВт. Я заказал щиток с трехфазной розеткой MENNEKES на 32А. Некоторые говорят, что таких
сварочных аппаратов не бывает, что сварочный аппарат может быть или значительно меньшей,
или значительно большей мощности.Что заказчик сам не знает, что пишет и что доста-
точно просто поставить трехфазные розетки на 16А.
А как вы считаете? Возможно ли в данном случае поставить трехфазную розетку на 16А?
Никто не сталкивался с подобной ситуацией?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос про сварочные аппараты
« Reply #8 : 28 Червень 2014, 16:05:33 »
 Сварочные 3-х фазные аппараты для электродуговой сварки для ремонтных работ в условиях промышленного производства мощностью 5 кВА не встречал, может есть однофазные бытовые-не спорю. Как правило в данных условиях применяются или стационарные многопостовые ВДМ1600 на 10 постов, где сварочная сеть проложена по цеху на стационарные посты (коробки У995У2 с установленным болтом и гайкой-барашком для подключения кабеля, держателя электрода) согласно ПУЭ п.8.3.15. "Сварочную цепь необходимо выполнять гибкими многожильными сварочными кабелями с медными жилами с резиновой изоляцией и в резиновой оболочке (см. пункт 6.7.64 ДНАОП 0.00-1.21-99). Кабели не должны распространять горение согласно ГОСТ 12176.
п.8.3.17. В сварочных установках, кроме заземления корпусов и других металлических не токоведущих частей оборудования (в соответствии с главой 1.7 ПУЭ), необходимо заземлять тот зажим вторичной цепи сварочного тока, который соединяется проводником (обратный провод) с изделием."
Или с установкой 3-х фазных ящиков с рубильником и предохранителями в днище которых установлен разьем для подключения сварочного аппарата согласно ПУЭ п.8.3.13. "Кабельная линия первичной цепи переносной (передвижной) сварочной установки от коммутационного аппарата до источника сварочного тока должна выполняться гибким шланговым кабелем с медными жилами, не  распространяющим горение по ГОСТ 12176 с изоляцией и в оболочке (шланге) из не  распространяющей горение резины или пластмассы." Рукоятка рубильника должна иметь фиксированное положение в отключенном состоянии.
С промышленных сварочных аппаратов небольшой мощности выделил бы: ВД-306С1-00 (1 ступень-9 кВА, 2 ступень-24 кВА);
ВД-306С1-01 (15,4 кВА); ВД-306Д (25 кВА); ВС-450 (26 кВА).
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос про сварочные аппараты
« Reply #9 : 28 Червень 2014, 16:39:47 »
Я так понимаю, что это будут переносные сварочные аппараты
А как бы Вы, исходя из своего опыта поступили в данной ситуации-взяли бы ящик для подключения сварки на 16А?
Ведь если предположить, что заказчик имел в виду аппарат ВД-306С1-00 (1 ступень-9 кВА)-то по току такой ящик подойдет
« Останнє редагування: 28 Червень 2014, 16:42:21 від plotpik »

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос про сварочные аппараты
« Reply #10 : 28 Червень 2014, 17:42:24 »
Вы не правильно поняли: ВД-306S1-00 имеет плавно-ступенчатое регулирование сварочного тока (на 1-й ступени при Iн.с.=130А Рн=9кВА, а на 2-й при Iн.с.=315А Рн=24 кВА). В быту для сварки небольших деталей с электродом толщиной до 4 мм применяются сварочные аппараты на сварочный ток до 200А, в промишленности, где необходимо сваривать детали с разной толщиной металла, сварочный ток может достигать до 300А, а при резке металла и до 500-600А, естественно для получения такого сварочного тока должна быть соответствующая мощность сварочного аппарата. Тоесть, чтобы использовать электроды диаметром 4-5 мм необходим сварочный аппарат хотя бы модели ВД-306S1-01 Iн.с.=220А Рн=15,4 кВА, а лучше ВД-306Д Iн.с.=315А Рн=25 кВА.
Для подключения передвижного сварочного поста можно использовать рубильник с предохранителями типа ЯРП-100У3.1 с установленным разьемом.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос про сварочные аппараты
« Reply #11 : 28 Червень 2014, 18:12:38 »
Спасибо большое за пояснение
Просто никогда раньше не имел дело со сваркой
Только вы не могли бы пояснить-если сварочные аппараты(трехфазные)  предназначены лишь для
каких-то ремонтных работ-то они могут быть мощностью до 5кВт? Из ваших слов я понял, что надо
рассчитывать минимум на 15,4кВа и не меньше.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос про сварочные аппараты
« Reply #12 : 28 Червень 2014, 18:34:07 »
Режим электродуговой сварки зависит от диаметра электрода и сварочного тока. Выбор сварочного тока производится в зависимости от диаметра, марки электрода и положения его в пространстве, толщины и марки свариваемого металла, рода тока и типа соединений. С увеличением толщины свариваемого металла соответственно увеличивается и сварочный ток.
А так как в производственных цехах выполняют различные работы по свариванию металла различной толщины, необходимо предусмотреть эту возможность на этапе проектирования. Реально для таких операций применяют сварочные аппараты с сварочным током хотя бы в пределах 315А, а это как на меня должен быть ВД-306Д Iн.с.=315А Рн=25 кВА.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос про сварочные аппараты
« Reply #13 : 28 Червень 2014, 19:11:16 »
И еще такой вопрос : если закуплены щитки MENNEKES, где на вводе УЗО, со следующей комбинацией розеток : одна трехполюсная розетка, защищаемая отдельным автоматическим выключателем и две однополюсные розетки, также защищаемые выключателями-то через такой щиток (т.е через трехполюсную розетку) можно запитать сварочный аппарат?
или розетка все- равно должна быть с механической блокировкой? и вышеназванный вариант подключения сварочного аппарата недопустим?
Как вы считаете?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос про сварочные аппараты
« Reply #14 : 29 Червень 2014, 08:58:37 »
Пункт по подключению переносних или передвижных сварочных установок к стационарной эл.сети был и остался без изменений в ПУЭ 6 изд. (п.7.6.21), в ПУЭ Украины (п.8.3.12) и ПУЭ России 7 изд. (п.7.6.24). То есть указанные пункты предполагают установку в цепи подключения коммутационного (рубильник, автомат) и защитного (автомат, предохранители) аппаратов с разборными (винтовое подключение) или разъемными (штепсельное соединение) контактными соединениями. При этом обязательное наличие блокировки, предотвращающей включение и выключение этих соединителей при включенном положении коммутационного аппарата.
Вот почему сварочные аппараты по старинке, подключали через ящик с рубильником и предохранителями. Во-первых рубильник как коммутационный аппарат создавал видимый разрыв и фиксацию рукоятки в отключенном положении, во-вторых без отключения рубильника и снятия механической блокировки, невозможно открыть дверцу и отключить кабель питания сварочного аппарата. Кроме того , согласно техники безопасности при производстве сварочных работ, при перерывах и окончании сварочных работ, сварочная установка в целях безопасности, должна быть отключена. А это самое простое выполнить рубильником, заперев рукоятку в отключенном положении.
Если в вашем случае, возможно реализовать функцию блокировки, исключающую возможность разрыва (включение) питающей сети сварочного аппарата под напряжением штепсельным соединением, тогда да.