Требуется управлять пожаротушением в двух небольших отдельно стоящих одноэтажных насосных дизтоплива (кат. Б, класс по ПУЭ - 2). Для пожаротушения выбраны модули Бранд-15-СВ-ВЗ., Электромеханический побудитель Бранда имеет маркировку взрывозащиты 0ExmiaIICT6X, 20ExmiaIICT6X. Реле давления РД-60 (совмещенное с манометром) имеет маркировку взрывозащиты 0ExiaIICT6X, 20ExiaIICT6X. Степень защиты не ниже IР54.
В этом сообщении
http://eom.com.ua/index.php?topic=7722.msg80259#msg80259 такая же ситуация.
Не могу найти оборудование, что бы цепи запуска пожаротушения имели искробезопасные цепи. Пробовал сегодня звонить производителю Брандов, проконсультироваться, но телефон не отвечает, видно уже ушли на праздники

Можно ли применить ППКП, с БДУ без искробезопасных выходных цепей, если в таблице 4.8 ДНАОП 40.1-1.32-01 для зоны класса 2 допускается устанавливать электрооборудование без способов взрывозащиты для аппаратов и приборов, не имеющих искрения и не нагревающихся выше +80 °С в оболочке со степенью защиты не менее 1Р54?
В общем , буду благодарен за любой совет.