Автор Тема: Нормативное определение термостойкого, огнестойкого и нераспространяющего горения кабель.  (Прочитано 2346 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline cirill1981

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 7
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите, пожалуйста, нормативный документ согласно которого кабели имеют свое определение, то, что он термостойкий, огнестойкий и не распространяющий горения. Понятно, что он определяется согласно прошедших испытаний, но есть законодательное определение, что они такие.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДСТУ 4809-2007 Изолированные провода и кабели. Требования пожарной безопасности и методы испытаний
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1372
ДСТУ 2272:2006 Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1391
ДСТУ 3855-99 Пожежна безпека. Визначення пожежної небезпеки матеріалів та конструкцій. Терміни та визначення
http://www.ukrndnc.org.ua/downloads/view/?i=3855&pz=%C4%D1%D2%D3+3855-99
+ вы же вроде тоже участвовали в этой "вакханалии", там Firetuf давал отсылки на МЭКовские источники

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите, пожалуйста, нормативный документ согласно которого кабели имеют свое определение, то, что он термостойкий, огнестойкий и не распространяющий горения. Понятно, что он определяется согласно прошедших испытаний, но есть законодательное определение, что они такие.
Одного, единого документа, который бы обобщил и тем самым снял все вопросы и кривотолки касательно терминологии пожбезопасности кабелей - на Украине нет. По-крайней мере, я таковых не встречал.
Изменения к ДБН-56, где были предложены термины, хотя бы разъясняющие огнестойкость кабельных линий, как и чего и куда, были ... "похоронены с почестями".
Может быть, я так надеюсь, в скором времени, в связи с гармонизацией стандартов под Европу, мы получим такие определения на законном уровне.
А пока, нужно руководствоваться всеми имеющимися доками - ДБН, ДСТУ, ПУЕ, ГОСТ, МЭК - все те, где есть "терміни та визначення". Там ответы есть.
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline cirill1981

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 7
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДСТУ 4809-2007 Изолированные провода и кабели. Требования пожарной безопасности и методы испытаний
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1372
ДСТУ 2272:2006 Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1391
ДСТУ 3855-99 Пожежна безпека. Визначення пожежної небезпеки матеріалів та конструкцій. Терміни та визначення
http://www.ukrndnc.org.ua/downloads/view/?i=3855&pz=%C4%D1%D2%D3+3855-99
+ вы же вроде тоже участвовали в этой "вакханалии", там Firetuf давал отсылки на МЭКовские источники

Спасибо, буду разбираться.
Было дело, но как то отошел от этих дел, а теперь опять нужно вспоминать.

Offline Никита

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 5
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вообще, если своими словами (что, в принципе, можно найти умными сухими фразами в документах) эти определения выглядят так:

Термостойкие кабели - кабели, предназначенные для постоянной работы в расширенном диапазоне температур (например от -70 до +180). То есть, в указанном диапазоне температур термостойкий кабель будет работать постоянно, без потери своих свойств.

Нераспространяющий горения кабель - это кабель, который во время пожара не загорается, и не передает пламя на другие объекты, с которыми соприкасается. При этом в огне может разрушаться сам кабель и его оболочка, свойства теряются.

Огнестойкие кабели - кабели, которые полностью сохраняют свою работоспособность, находясь непосредственно в огне, в течение какого-то времени. Есть 2 стандарта: до 30 минут гарантированной работоспособности в огне, или до 90 минут гарантированной работоспособности в огне. При этом изоляция кабеля как правило выдерживает 180 минут (то есть даже после того как кабель перестал передавать токи и сигналы).

Огнестойкие кабели и Кабели, не выделяющие токсичных веществ в огне, должны обязательно быть сертифицированы. И тут важный момент (для монтажников) - чтобы проверить подлинность сертификата и что подсунули именно тот кабель, который в сертификате, нужно у поставщика спрашивать также протокол испытаний. Но то уже другая тема :)
« Останнє редагування: 19 Червень 2014, 11:01:07 від Никита »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
И тут важный момент (для монтажников) - чтобы проверить подлинность сертификата и что подсунули именно тот кабель, который в сертификате, нужно у поставщика спрашивать также протокол испытаний. Но то уже другая тема
Не обязательно. :) Никто не обязан показвать протоколы, и даже не всегда может без согласия испытательной лаборатории (конфиденциальность прописывается в договоре на проведение испытаний).
Но в Сертификате или Приложениях к сертификату обязательно указываются результаты испытаний, т.е. х-ки огнестойкости, токсичности, дымообразования и т.п. Просто очень часто продавцы подсовывают сертификат, где написано, по каким документам пройдены проверки, а Приложение, где указаны результаты, упорно не дают посмотреть. Одно это уже должно настораживать.

Offline cirill1981

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 7
    • Перегляд профілю
    • Awards
А у кого нибудь есть ДСТУ 4237-3-..., а то нигде не могу найти.

 