Жорсткіші до чого?
Обратимся к любимому нами ДБН В.2.5-23-2010:
«4.60 У ванних і душових приміщеннях повинно використовуватись тільки те електрообладнання, яке спеціально призначене для установлення у відповідних зонах згідно з додатком Е.
У зоні 3 можуть установлюватися вимикачі та штепсельні розетки. Штепсельні розетки повинні приєднуватись до мережі через індивідуальні розподільні трансформатори відповідно до ГОСТ 30331.3 або бути підключені до джерела живлення системи БННН чи ЗННН відповідно до ГОСТ 30331.3, або захищатись ПЗВ відповідно до ДБН В.2.5-27, глави 1.7 ПУЕ .»
Рассмотрим ссылку на ДБН В.2.5-27-2006:
«2.5.1 При использовании УЗО как дополнительной меры защиты от поражения электрическим током его номинальный отключающий дифференциальный ток не должен превышать 30 мА.
2.5.2 Если как мера защиты при косвенном прикосновении используется автоматическое отключение питания, применение в качестве устройства защиты УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током, не превышающим 30 мА, в цепях штепсельных розеток с рабочим током до 32 А является обязательным (см. также 2.5.3). В этом случае обеспечивается дополнительная защита от прямого прикосновения в цепях переносных электроприемников.
30 Примечание. В указанных цепях штепсельных розеток сетей напряжением 220 В и выше, как правило, оптимальными (с точки зрения достижения компромисса между требованиями к защите от поражения электрическим током и приемлемым уровнем бесперебойности электроснабжения) являются УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током 30 мА.»
И согласно ссылки п.4.60 ДБН В.2.5-23 рассмотрим требования гл.1.7 ПУЭ:
«1.7.76 Додатковим заходом захисту вїд ураження електричним струмом у разі прямого дотику в електроустановках напругою до 1 кВ є застосування ПЗВ э номінальним диференційним струмом вимикання. не більшим ніж 30 мА.
1.7.81 Для захисного автоматичного вимкнення живлення можна використовувати пристрої захисту, які реагують на надструми або диференційний струм (ПЗВ). Пристрої ПЗВ можна встановлювати в кінцевих колах електроустановки для окремого електроприймача, для групи електроприймачів і на вводі щита або щитка (див. також 1.7.164).
1.7.164 Штепсельнї розетки з робочим струмом до 32 А, до яких можливе приєднання переносних електроприймачiв, які перебувають в приміщеннях з підвищеною небезпекою або особливо небезпечних, у тому числі на місцевості просто неба, мають бути захищеними ПЗВ з номінальним диференційним струмом не більшим за 30 мА».
Поэтому ввиду того, что основным документом является ПУЭ, в соответствии с требованиями которого разрабатываются ДБНы и ведомственные нормативные акты, вопрос спорный.