Автор Тема: Применение кабеля ВВГ-нг или ПВС/ШВП/ШВВП  (Прочитано 2539 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline electric-kyiv

  • *
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 19
    • Перегляд профілю
    • Awards
От есть мнение, что проводка внутрянка должна быть тока ВВГ монолитным кабелем. То есть многожилка типа ПВС не проходит, типа это провод для внешнего подключения эл потребителей.  Кто чо подскажет?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Обсуждали данную тему где-то около года назад. Чесно я не люблю провод ПВС, но согласно ДБН В.2.5-23-2010 п.4.36 в) "у будинках, конструкції яких виготовлені із негорючих будівельних матеріалів згідно з ДСТУ Б В.2.7-19, допускається прокладання групових мереж кабелем або ізольованими проводами в захисній оболонці в борознах стін, перегородок, перекриттів під штукатуркою, у шарі підлоги за умови, що інші способи прокладання неможливі. Електропроводки під штукатуркою повинні розташовуватись горизонтально, вертикально або паралельно краю стін приміщення, тобто паралельно архітектурним лініям на висоті не більше ніж 150 мм від плит перекриття і не більше ніж 500 мм від підлоги;"
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

 