Всем доброго утра
По тех.условиям необходимо запитать потребителя от очень старого шкафа, где еще совмещенная PEN-шина.
Мощность потребителя 0,7кВт. Следовательно необходимо вести к потребителю кабель с сечением не меньше 4х16(АL)-?
Или есть какой-нибудь другой выход?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
1. Если однофазный потребитель и требуется наличие нулевого N и защитного РЕ проводника, тогда тянете кабелем, помимо фазного провода, два проводника от совмещенной РЕN шины, подключенные от разных зажимов. Сечение жил кабеля согласно табл. 1.7.6 ПУЭ (для Al-3х2,5 мм.кв для 0,7 кВт).
2.Если тоже самое для 3-х фазного электроприемника, то тянете 3 фазы, N и РЕ (для Al-5х2,5 мм.кв для 0,7 кВт).
3. Если 3-х фазный ЭД, где не требуется N-проводник, тянете 4-х жильный кабель (для Al-4х2,5 мм.кв для 0,7 кВт).
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну во первых нужно знать какое расстояние от старого шкафа до потребителя, чтобы падение напряжения в линии было в пределах допустимых.
Во вторых если вести кабель с жилой PEN - то сечение PEN согласно ПУЭ не менее 16мм2 для алюминия. Если вести кабель с жилой PE и N - то есть требования к сечению проводников основной системы уравнивания потенциалов - 16мм2 для люминия.

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Всем спасибо за ответы
Только мне все-таки хочется уяснить-допустимо ли из ячейки шкафа, где совмещенная PEN-шина тянуть к 3-х фазному
электроприемнику 5-жильный кабель сеч. 5 х 2,5 (3 фазы, N, РЕ). То есть допустимо ли с PEN-шины тянуть и N и РЕ-жилу?
Или возможно только 4-жильный, но с сечением не меньше, чем 4х16-?
« Останнє редагування: 14 Червень 2014, 17:30:16 від plotpik »

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Допустимо тянуть 5 жил (PE и N садиться на PEN-шину шкафа под отдельные болты).
Если у вас подключение без официального проекта, который нужно согласовывать в соответсвующих инстанциях, то сечение на свой страх и риск можете взять какое угодно.
« Останнє редагування: 14 Червень 2014, 18:21:29 від boss »

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если у вас подключение без официального проекта, который нужно согласовывать в соответсвующих инстанциях, то сечение на свой страх и риск можете взять какое угодно.

Проект необходимо будет согласовать :'(
Поэтому я и сомневаюсь-раньше было замечание что если в шкафе РЕН-шина-то для подключения 3-х фазного электроприемника нужно применять 
4-х жильный кабель сечением не менее  4х16
А вы не помните, где написано, что от PEN-шины можно тянуть и N и РЕ?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В Беларуси ТКП339-2011 (02230) (ПУЭ) гл.4.3 Заземление и защитные меры электробезопасности  п.4.3.1.3: «В электрических сетях напряжением до 1 кВ используются следующие системы:
  - подсистема TN-C-S –система TN, в которой фунции нулевого защитного и нулевого рабочего проводника совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания  (рис.4.3.2)



                                               
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если есть экспертиза и согласование, то бери 4х16 и не мучайся. Мне в свое время экспертиза тоже написала что сборка СК-5 не предназначена для подключения 5-ти жильного кабеля.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если есть экспертиза и согласование, то бери 4х16 и не мучайся. Мне в свое время экспертиза тоже написала что сборка СК-5 не предназначена для подключения 5-ти жильного кабеля.
Интересно, на основании каких нормативных документов? Так как вопрос с Беларуси, то
ТКП339-2011 (02230)- Технический кодекс установившейся практики (взамен ПУЭ 6 изд.) Беларуси:
4.3.19.3 ..Питание от стационарной электрической сети должно, как правило, выполнятся от источника с глухозаземленной нейтралью с применением систем TN-S или TN-C-S.
Разделение PEN-проводника питающей линии на РЕ-проводник и N-проводник должен выполнятся в точке подключения установки к источиику питания.
Поскольку подключение установки осуществляется в существующей сборке с существующей системой TN-C,
то я имею право выполнить переход на подсистему TN-C-S, разделив PEN-проводник питающей линии на отдельный РЕ-проводник и N-проводник, сечением жил кабеля равными фазным проводникам, но не менее указанным в табл.4.3.5. согласно разделу 4.3 ТПК (см.рис.4.3.2)
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: boss от Сегодня в 12:25:41

    Если есть экспертиза и согласование, то бери 4х16 и не мучайся. Мне в свое время экспертиза тоже написала что сборка СК-5 не предназначена для подключения 5-ти жильного кабеля.

Интересно, на основании каких нормативных документов? Так как вопрос с Беларуси, то
ТКП339-2011 (02230)- Технический кодекс установившейся практики (взамен ПУЭ 6 изд.) Беларуси:
4.3.19.3 ..Питание от стационарной электрической сети должно, как правило, выполнятся от источника с глухозаземленной нейтралью с применением систем TN-S или TN-C-S.
Разделение PEN-проводника питающей линии на РЕ-проводник и N-проводник должен выполнятся в точке подключения установки к источиику питания.
Поскольку подключение установки осуществляется в существующей сборке с существующей системой TN-C,
то я имею право выполнить переход на подсистему TN-C-S, разделив PEN-проводник питающей линии на отдельный РЕ-проводник и N-проводник, сечением жил кабеля равными фазным проводникам, но не менее указанным в табл.4.3.5. согласно разделу 4.3 ТПК (см.рис.4.3.2)

Так ведь пункт 4.3.19.3-распространяется на передвижные установки.
А если у меня установка не передвижная?

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Убедили :)

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
    Данный пункт 4.3.19.3 ТКП рассматривает стационарно подключенное электрооборудование и правомерно для любого стационарно подключаемого оборудования. Ну хорошо, давайте рассмотрим подраздел  4.3.15 "Совмещенные  нулевые защитные и нулевые рабочие проводники (РЕN-проводники).
Если бы в действующей эл.установке от сборки с совмещенным РЕN-проводником, вам необходимо было подкючить однофазную эл.установку, а согласно п.4.3.15.2: «Не допускается совмещение фунций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного тока. В качестве  нулевого защитного  проводника должен предусматриваться отдельный третий проводник», то вы бы в этой ситуации для данной электроустановки, согласно правил так и делали, брали 3-х жильный кабель  расчетного сечения, сажали 2 жилы на совмещенную РЕN шину под разные зажимы + фазный провод и получали подсистему TN-C-S. Верно!
    Так как согласно п.4.3.14.8:" В системе TN для обеспечения требований п.4.3.6.1 нулевые защитные проводники рекомендуется прокладывать совместно с фазными".
И теперь притянув кабель с фазными проводниками на вводной аппарат и защитным и нулевым рабочим проводниками на шины РЕ и N сответственно, вы получите систему защиты TN-C-S на отдельной электроустановке. И вот тепер согласно п.4.3.15.5: «Когда нулевой рабочий и защитный проводники разделены начиная с какой-нибудь точки електроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии.»
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю