Автор Тема: Разбор замечаний экспертизы. Проект ТРЦ, стадия П  (Прочитано 5608 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline maik

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 172
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
 Доброго дня всем! Получили замечания по торгово-развлекательному центру дословно :
1. Проектная документация выполнена с отступлением от требований правил СП 52.13330.2011 «СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение», в текстовой части проектной документации отсутствуют сведения подтверждающие выполнение требований:
- в части освещение путей эвакуации и зон повышенной опасности. Не определены места размещения светильников эвакуационного освещения; не представлены результаты расчетов, подтверждающие нормы горизонтальной освещенности и ее равномерности; не представлены решения, обеспечивающие выполнения требований по времени работы освещения путей эвакуации и эвакуационного освещения зон повышенной опасности.
- не представлены решения по резервному освещению; не определены помещения для которых предусматривается резервное освещение.
 В проекте  в текстовой части дословно :
л)  сведения о типе ,классе проводов и осветительной арматуры ,которые подлежат применению при строительстве объектов  капитального строительства   
     В качестве источников света в проектируемом объекте приняты люминесцентные лампы типа ЛБ; ОSL, компактные люминесцентные лампы и лампы  накаливания типа ЛОН (технические помещения).
         Нормы освещенности помещений приняты в соответствии  с СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.
         Расчет освещения выполнен по нормам удельной мощности (вт/м2) и методом коэффициента использования.
         Выбор типа светильников произведен в зависимости от категории среды помещений, строительных конструкций и назначения помещений. 
         Обслуживание светильников производится со стремянки при высоте до 5м. Не реже одного раза в три месяца светильники подлежат протирке.
         Отработанные люминесцентные лампы подлежат дезактивации ртути упаковыванию в контейнеры и захоронению. . Распределительные сети выполнены кабелем марки ВВГнг-LS,  проложенным  открыто и в подшивном потолке в металлических  лотках с креплением к стенам и потолку. Подъемы кабелей на этажи через межэтажные перекрытия выполнены в металлических трубах.
         Лотки и трубы заземлить. Групповые сети выполнены кабелем ВВГнг-LS,  проложенным скрыто в подшивном потолке  в ПВХ трубах, не поддерживающих горение и под штукатуркой.
         Сечение проводов и кабелей выбрано на нагрев длительно допустимым током нагрузки и проверено по падению напряжения. Подсчет установленной мощности освещения выполнен с учетом потерь 20% мощности в ПРУ светильников с люминесцентными лампами.
         Высоту установки выключателей и штепсельных розеток принять в соответствии с ПУЭ п.6.6.30 по месту.

        м)  описание  системы  рабочего и аварийного освещения

         Проектом предусматриваются следующие системы освещения:
а) рабочее, обеспечивающее нормируемые освещенности в помещениях.
К установке приняты светильники с люминесцентными лампами типа; ARS/R-4x18, ЛСП42 2x36, RIVAL 2x36, RIVAL 2x58, C360, НПБ1101. Для освещения входов, тамбуров, технических помещений (венткамер, щитовых,куи, т/у,насосной) применены светильники с лампами  накаливания, которые можно заменить на клл.
     б) эвакуационное, обеспечивающее необходимую освещенность для эвакуации людей при выходе из строя рабочего освещения.
Используется часть установленных рабочих светильников, подключенных к сети аварийного освещения. Кроме этого предусмотрена установка световых указателей EPS130 с соответствующими трафаретами, подключенных к сети аварийного освещения и имеющих аккумуляторную батарею, поддерживающую работу светильника в течение часа.
в) ремонтное на напряжение 36В.
Предусматривается в технических помещениях через понижающий трансформатор 0.25-220/36В для подключения переносного светильника.
Предусмотрен щит ЩНО для подключения архитектурной подсветки здания светодиодной иллюминацией и освещения стоянок.
         Питание и управление сетями рабочего освещения выполнено от соответствующих групп щитков освещения, расположенных по месту.      Управление освещением коридоров и лестниц– автоматическими выключателями с соответствующих щитков освещения и дистанционно со щита управления ,в помещении охраны. В остальных помещениях – местное. Управление освещением торгового зала продовольственного магазина– автоматическими выключателями с соответствующих щитков освещения
  Питание и управление светильниками аварийного освещения осуществляется со щита ЩОА в комнате охраны.
         Управление наружной архитектурной подсветкой здания осуществляется автоматически от фотодатчика и дистанционно со щита ЩНО в комнате охраны.
  ГДЕ  несоответствие? Кто как пишет?
Замечание:
 2.В графической части в нарушение требований подпунктов «п», «р», «ф» п. 16 Положения отсутствуют: принципиальные схемы сети аварийного освещения и схемы молниезащиты.
Что еще на ваш взгляд надо было приложить в стадии П, где еще ошибки?


Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Что еще на ваш взгляд надо было приложить в стадии П, где еще ошибки?
Зачем такие сверхподробности. Для стадии "П" планов освещения не нужно, так же как и щитков освещения. По освещению в записке ничего расписывать не нужно, только какое-то общее решение, которое будет реализовываться на стадии "РП".  Достаточно общей схемы ВРУ в разделе ЭМ, ну и схемы заземления и уравнивания потенциалов, и все! Это будет основное принципиальное решение. Можно, конечно, еще показать на плане размещение щитков освещения и силовых. Спецификация ни на что не составляется. Во всяком случае я так делаю, и проходит на ура. Нагородили вы лишнего однако, придется отвечать на замечания. О МЗ вообще молчу, достаточно на нее одной записки максимум на листик. Вы же начали рисовать план, тогда понятны замечания эксперта, так может сразу и проект сделаете ;)
Вот, как пример
« Останнє редагування: 05 Травень 2014, 11:44:29 від *Андрей* »

Offline Sharfik

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 95
  • -Receive: 73
  • Повідомлень: 575
  • Country: ru
  • Awards Бан За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Assi system
    • Awards
Re: Замечания экспертизы
« Reply #2 : 05 Травень 2014, 11:46:40 »
Бери за основу - Эксперт человек с завышенной самооценкой. Один читает одно, другой другое. Один не понимает что написано в тексте, подавай таблицы, другому таблицы поперек горла.
Бери номер эксперта, включай диктофон, чтобы не переспрашивать и уточняй все вопросы которые по замечаниям непонятны.
Записку лучше писать по разделам как указано в постановление №87(аттач смотри), расчеты освещенности не предусматривается прикладывать к проекту, только если дополнительно требует эксперт, только тогда их предоставляют.
Результаты, примененные типы светильников, категории электроснабжения можно свести в таблицу по помещениям.
Quote (selected)
подтверждающие нормы горизонтальной освещенности и ее равномерности;
Попроси его уточнить, в каком нормативе, по прохождению экспертизы указана необходимость предоставления данного требования. и в каком виде это предоставляется.
Профессионал отличается от любителя тем, что берёт на себя ответственность за работу вместе с $.

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Зачем такие сверхподробности.
для России это типично, они по постановлению №87, делают 99% рабочки и называют это П, а потом 1% если закажут Р

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: