Всім вітання, форумчани.

Така ситуація:

Видали тех. умови для електропостачання двох підприємств.

Рвст1=140 кВт, Рвст2=130 кВт.

Є існуюча ТП 10/0,4 з 1 трансом ТМ-63-10/0,4.

Потрібно виконати перерахунок обладнання.
Згідно попередніх проектів для вибору транса використовували коефіцієнт перевантаження kп=1.4 у загальній формулі.
Також у ДБН В.2.5-23:2010 знайшов коефіцієнт участі у максимумі навантаження для двох підприємств, який для їх типу = 0.8.

Sроз.мах=(Рроз.мах*kп)/cos(f) - згідно цієї формули робили розрахунок.

Підкажіть, як правильно розрахувати потужність. Ібо в одному випадку проходить трансформатор 250, а з врахуванням перевантаження тільки  400.


Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Мощность трансформаторов на ТП определяется по формуле:
                Sтр = Рр/2 Кз cos f = 270/2х0,7х0,98= 196,8 кВА
где Рр - полная расчетная мощность , кВт; Рр.=Р1 + Р2 =140+130=270 кВт
 Кз-коэффициент загрузки трансформаторов ТП (принимается 0,7 для двухтрансф. ТП);         2 - число трансформаторов на ТП, шт.; сos f = 0,98 - коэффициент мощности с учетом компенсации перетока реактивной мощности с помощью ККУ на стороне РУ-0,4 кВ.
Полученное значение Sтр мощность трансформатора, кВА- округляется до ближайшего большего стандартного значения  Sтр = 250 кВА.
С учетом того, что в нормальном режиме коэффициент загрузки трансформаторов ТП принимается равным 0.7, в аварийном режиме любой из трансформаторов с учетом допустимой перегрузки (до 40 %) обеспечит полностью необходимую мощность, так как:
                                                     Рр.< 1,4 Sтр.
                                              270 < 1,4 х 250 =350
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline stels

  • **
  • Thank You
  • -Given: 33
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 49
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel, а якщо на ТП прогнозується встановлення 1 трансформатора, то у такому випадку Кз приймаємо = 1?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В таком случае если у вас ІІІ категория электроснабжения в формуле Кз=0,9, а вместо 2 трансформаторов 1. Тоесть:
                 Sтр = Рр/ Кз cos f = 270/0,9х0,98= 306,1 кВА;   Sтр ~ 400 кВА

                                     
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline stels

  • **
  • Thank You
  • -Given: 33
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 49
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
те, що й треба було довести.
Дякую за допомогу!!

 