Автор Тема: Прокладка КЛ-6кВ транзитом под зданием  (Прочитано 2155 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline SRGM

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 22
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите пожалуйста возможна ли прокладка  КЛ-6кВ транзитом под зданием в  закрытом кабельном канале (П- образные плиты с консолями и креплением кабеля на них)? , при том что цокольного этажа нет в этом здании..кабельный канал будет просто в земле под ним.
Мечты, которые сбываются, не мечты, а планы.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПУЭ Украины
2.3.32. Внутри зданий КЛ можно прокладывать непосредственно по конструкциям зданий (под открытым небом, в системе кабельных лотков и лестниц и в коробах или трубах), в каналах, блоках, туннелях, трубах, проложенных в полах и перекрытиях, а также по фундаментам машин, в шахтах, кабельных этажах и двойных полах. Прокладывать кабели транзитом через здания запрещается.

 