Очевидно ЭД 30 кВт питается не напрямую с ТП, а с водного (вводно-распределительного) щита РЩ. Поэтому расчет должен вестись для как минимум 2-х участков сети:
1. От РУ-0,4 кВ до вводного щита РЩ. Для этого необходимые данные: по марке,сечению и длинне кабельной линии электроснабжения-для определения длинны, сечения и удельной проводимости кабельной линии и полною расчетную нагрузку на шинах вводного щита. Для расчета можно использовать формулу для сосредоточеной нагрузки на шинах вводного щита РЩ, которая имеет вид:
∆U1=Pp x L1 x 100000/U х U x S1 x γ, где Рр-расчетная мощность,кВт
L1- длинна кабельной линии, м
S1- сечение жил кабеля, мм.кв
γ- удель.проводимость материала, Ом.мм.кв
2. На втором этапе необходимо просчитать падение напряжения от вводного щита РЩ до ЭД насоса (если конечно у вас нет промежуточного звена от РЩ до ящика управления и ПЧ, если есть нужно +учитывать и этот участок). Нагрузка сосредоточена в конце линии-поэтому применяем ту же формулу:
∆U2=Pн.д. x L2 x 100000/U х U x S2 x γ, где Рн.д-ном. мощность двигателя,кВт
L2- длинна кабельной линии к ЭД, м
S2- сечение жил кабеля пит. ЭД, мм.кв
γ- удель.проводимость материала, Ом.мм.кв
3. На третьем этапе по табл.7 И.Ф. Шаповалова "Справочник по расчету эл.сетей", по известным значениям мощности питающего тр-ра и cosf определим потери напряжения в трансформаторе. Или учитывая, что расчет ведется для определения падения напряжения в рамках допустимого падения напряжения на зажимах ЭД-10%, согласно рекомендованого значения падения в тр-ре энергоснабжающей организации- выбираем 4%.
4. Тогда суммарное падение напряжения на зажимах ЭД приблизительно равно:
∑∆Uдв. = ∆U1 + ∆U2 + ∆Uтр.