Помогите разобраться с расчётом отходящей линии РУ-0,4кВ для двигателя, работающего на повышенном напряжении.
Рассчитываю эту линию, но результаты вычислений никак не сходятся с указанными в схеме. Хочется понять - что откуда берется.

Имеются данные по двигателю:
Pном=90кВт
Pр=81кВт
cosф=0,8


Как я понимаю для расчёта данную линию нужно делить на два участка:
  • от шины 0,4кВ до повышающего трансформатора ТМПНГ
  • от ТМПНГ до двигателя

До ТМПНГ напряжение в линии равно 0,4кВ.
Нахожу ток на этом участке:
Iр1р/(√3*Uн1*cosф)=81/(1,73*0,4*0,8)=146,14А
Смотрю по схеме - 146,14А не сходится ни с одним значением приведённых там токов.

Что делаю не так? И в чём различие указанных в схеме всех этих токов: Iн,А и Iн,А*; а также In,А и In,А*  ??

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для расчета тока нужно брать номинальную мощность:
                              Iр=Рн/(√3 х Uн х cosф)=90 000/(1,73 х 380 х 0,8)=171,1А,
   где: Ір-расчетный ток,А
          Рн-номинальная мощность электродвигателя, Вт
          Uн-номинальное напряжение (согл. ГОСТ), В
          соs f- коэффициент мощности
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
Iр=Рн/(√3 х Uн х cosф)=90 000/(1,73 х 380 х 0,8)=171,1А
И далее нужно именно по этому току выбирать проводник и автомат для линии. Правильно?


Quote (selected)
Uн-номинальное напряжение (согл. ГОСТ), В
grossel, можно поинтересоваться, что за ГОСТ?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Прошу прощения, воспользовался вашим расчетом с напряжением 380В не посмотрев, что у вас установлен повышающий трансформатор ТМПНГ-400/3/2,005 (НН-380В; ВН-2,005кВ) для питания погружных насосов добычи нефти. В вашей выложеной схеме приведены паспортные данные ЭД погружного насоса мощностью 90 кВт напряжением 2 кВ:
                                          Iр=Рн/(√3 х Uн х cosф)=90/(1,73 х 2,0 х 0,8)=32,5А
Мой расчет в посте выше, будет полезен для определения нагрузки в силовой цепи 380В.
 ГОСТ 21128-83 "Системы электроснабжения, сети, преобразователи и приемники эл.энергии" до 1000В, в части величина напряжения согласно ГОСТ на линии, электроприемнике (см.табл.)
« Останнє редагування: 30 Травень 2014, 12:33:49 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel, я правильно понимаю, что:
Iр=Рн/(√3 х Uн х cosф)=90 000/(1,73 х 380 х 0,8)=171,1А    --- ток в линии от шины 0,4кВ до ТМПНГ
Iр=Рн/(√3 х Uн х cosф)=90/(1,73 х 2,0 х 0,8)=32,5А   --- ток в линии от ТМПНГ до двигателя насоса
по котрым нужно выбирать проводники и аппараты для этой линии?
« Останнє редагування: 30 Травень 2014, 12:39:54 від sanches »

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel, я правильно понимаю, что:
Iр=Рн/(√3 х Uн х cosф)=90 000/(1,73 х 380 х 0,8)=171,1А    --- ток в линии от шины 0,4кВ до ТМПНГ
Iр=Рн/(√3 х Uн х cosф)=90/(1,73 х 2,0 х 0,8)=32,5А   --- ток в линии от ТМПНГ до двигателя насоса
по котрым нужно выбирать проводники и аппараты для этой линии?
Да.
1) Ток в цепи 0,4 кВ по которому выбирается автомат защиты ВА88-37 на присоединении 02;
2) 32,5А это потребляемый ток в цепи ЭД и для этого тока выбраны соеденительные кабели, аппараты управления и релейная защита
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите, хватит ли сечения кабеля ВВГнг 10мм2 (Iдоп=80А) для запуска 30кВт-ного двигателя с рабочим Iраб=56,3А и пусковым током Iпуск=450,4А?
По всем параметрам данное сечение проходит, но вот при пуске двигателя не задымит ли кабель?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите, хватит ли сечения кабеля ВВГнг 10мм2 (Iдоп=80А) для запуска 30кВт-ного двигателя
Для решения даного вопроса необходимо знать мощность силового трансформатора и данные по всем линиям (сечение , длина) от ТП до запускаемого двигателя . Необходимо ведь просчитать суммарное падение напряжения в этих линиях при пуске двигателя .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R, не ваше ли творчество - exell'евская считалка (см. вложение)?
Очень интересно, пользуетесь ещё ей?

Прохожий

  • Гість
Подскажите, хватит ли сечения кабеля ВВГнг 10мм2 (Iдоп=80А) для запуска 30кВт-ного двигателя с рабочим Iраб=56,3А и пусковым током Iпуск=450,4А?
sanches, я бы не рисковал, и брал бы допустимый ток по ПУЭ (для ВВГнг это будет 50А)
Необходимо ведь просчитать суммарное падение напряжения в этих линиях при пуске двигателя .
Roman3R, подскажите как это сделать? очень нужно

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Очевидно ЭД 30 кВт питается не напрямую с ТП, а с водного (вводно-распределительного) щита РЩ. Поэтому расчет должен вестись для как минимум 2-х участков сети:
 1. От РУ-0,4 кВ до вводного щита РЩ. Для этого необходимые данные: по марке,сечению и длинне кабельной линии электроснабжения-для определения длинны, сечения и удельной проводимости кабельной линии и полною расчетную нагрузку на шинах вводного щита. Для расчета можно использовать формулу для сосредоточеной нагрузки на шинах вводного щита РЩ, которая имеет вид:
                       ∆U1=Pp x L1 x 100000/U х U x S1 x γ,  где Рр-расчетная мощность,кВт
                                                              L1- длинна кабельной линии, м
                                                              S1- сечение жил кабеля, мм.кв
                                                              γ- удель.проводимость материала, Ом.мм.кв
 2. На втором этапе необходимо просчитать падение напряжения от вводного щита РЩ до ЭД насоса (если конечно у вас нет промежуточного звена от РЩ до ящика управления и ПЧ, если есть нужно +учитывать и этот участок). Нагрузка сосредоточена в конце линии-поэтому применяем ту же формулу:
                       ∆U2=Pн.д. x L2 x 100000/U х U x S2 x γ,  где Рн.д-ном. мощность двигателя,кВт
                                                              L2- длинна кабельной линии к ЭД, м
                                                              S2- сечение жил кабеля пит. ЭД, мм.кв
                                                              γ- удель.проводимость материала, Ом.мм.кв
3. На третьем этапе по табл.7 И.Ф. Шаповалова "Справочник по расчету эл.сетей", по известным значениям мощности питающего тр-ра и cosf определим потери напряжения в трансформаторе. Или учитывая, что расчет ведется для определения падения напряжения в рамках допустимого падения напряжения на зажимах ЭД-10%, согласно рекомендованого значения падения в тр-ре энергоснабжающей организации- выбираем 4%.
4. Тогда суммарное падение напряжения на зажимах ЭД приблизительно равно:
                                        ∑∆Uдв. =  ∆U1 + ∆U2 + ∆Uтр.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Прохожий

  • Гість
grossel, меня интересует падение напряжения при пуске

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel, меня интересует падение напряжения при пуске
Если у вас ЭД привода насоса с ПЧ, то в соответствием с тем какой пуск, можно посмотреть рекомендации по проектированию для ПЧ (есть в архиве форума).
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Прохожий

  • Гість
grossel, если не сложно, можно дать более точную ссылку?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
подскажите как это сделать?

Посмотрите  http://www.proektant.org/index.php?topic=11632.0
Проштудируйте там ссылку в Сообщение #4
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 