Все зависит от трассы прокладки кабелей. Допустим кабели ложились как всегда с нарушением ПУЭ (больше 6 каб. в траншее, без соблюдения расстояния между кабелями 100 мм), все 18 кабелей в одну траншею и уходят с одной точки-ТП. Можно попробовать делать реконструкцию от начала монтажа, отрывая кабели на определенном участке по 10-20 м, сдвигая их в сторону и поштучно укладывая ж/б лотки канала на освободившееся место и перемещая туда кабели и перекрывая на время ж/б плитами для сохранности кабелей. Обычно перед вводом в ТП делали некий запас кабеля, что должно позволить манипулировать кабелями при монтаже. Конечно может возникнуть ситуация когда запаса кабеля будет мало или из-за ветхости поврежденные участки придеться выкидывать и делать вставки кабеля. После формрования трассы плиты придется снимать и укладывать кабели по одному на кабельные полки в зависимости от трассы, а затем перекрывать окончательно и засыпать землей сверху плиты слоем 300 мм.