Добрый день, уважаемые форумчане

Есть задача, к которой не знаю, с какой стороны подойти.

Имеется двухэтажный торговый центр, в нем – порядка 10 арендаторов различной площади (четыре – по 10 м.кв., три – по 60 м.кв., один – 700 м.кв., два – по 200 м.кв.)

Мощность для распределения по арендаторам – 80 кВт.
Вот думаю, как правильно выполнить распределение и защиту

На 10 м.кв. – выдать по 7 кВт и поставить автомат 3Р/16А;
на 60 м.кв. – 10 кВт + автомат 3Р/С25;
на 200 м.кв. – по 25-27 кВт, автомат 3Р/С50;
на 700 м.кв. – 35 кВт + автомат 3Р/63А

1. Всего выделенная мощность на потребителей – 80 кВт, групповая защита – корпусный автомат 160А, а если просуммировать выделенные мощности всех вместе – 143 кВт (понимаю, что установленные мощности напрямую никто не суммирует, но все же).
2. То же касается и токов

Вопрос (может, у кого есть больший практический опыт):
- насколько правильно я выполнил перераспределение электроэнергии, может, кому то урезать, а кому то добавить? Как на практике это происходит?
- от каких формул, от чего отталкиваться от расчетов? Пролистал пару справочников – так с ходу ничего не увидел;
- опять же – торговая площадь 700 м.кв. – хватит ли им 63А ли можно меньше / нужно больше?
- торговая площадь 200 м.кв. – нужно ли им 50А? Можно взять меньше?

P.S. Помещения – обычные торговые, т.е. основные потребители – освещение, арендаторы по своим помещениям всю инженерию делают сами (вентиляция, кондиционирование и т.д., кроме отопления – мы помещения отапливаем.
Чем тяжелее работа, тем проще на нее устроиться

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
1. Это зависит от назначения торговых помещений. Одно дело если это промтовары и другое, если это продуктовый маркет.
2. Для 700м.кв торговой площади с 2-й категорией электроснабжения 35 кВт явно мало, а для 10 м.кв 7кВт- много.
 Необходимо хотя бы примерно определится с назначением помещений, на вскидку прикинуть какое электрооборудование будет там установлено и ориентировочно по табл.3.15 ДБН В.2.5-23-2010 по удельным нагрузкам проверить проходит или нет.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Raf

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 310
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Продукты - вряд ли, больше промтовары, одежда... Оборудование - пару ПК (оргтехника) + освещение. В более-менее больших помещениях - своя вентиляция и кондиционирование.

По поводу 7 кВт на 10 м.кв. - это автомат 16А. Устанавливать вводной 10А - как то в голову не идет, маловато вроде...

Я могу кое в чем заблуждаться...
Чем тяжелее работа, тем проще на нее устроиться

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Продукты - вряд ли, больше промтовары, одежда.
Для промтоварних магазинів відповідно з табл. 3.15 ДБН В.2.5-23:2010 питоме навантаження складає 0,15 квт на квадратний метр тогової площі , це уже з врахуванням вентиляції і кондицііонування , без кондиціонування 0,14 кВт на метр квадратний . Для попередніх розрахунків можете оперувати цими даними .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Исходите из реальных потребностей по мощности и оборудованию у заказчиков.

 