Добрый день, уважаемые форумчане
Есть задача, к которой не знаю, с какой стороны подойти.
Имеется двухэтажный торговый центр, в нем – порядка 10 арендаторов различной площади (четыре – по 10 м.кв., три – по 60 м.кв., один – 700 м.кв., два – по 200 м.кв.)
Мощность для распределения по арендаторам – 80 кВт.
Вот думаю, как правильно выполнить распределение и защиту
На 10 м.кв. – выдать по 7 кВт и поставить автомат 3Р/16А;
на 60 м.кв. – 10 кВт + автомат 3Р/С25;
на 200 м.кв. – по 25-27 кВт, автомат 3Р/С50;
на 700 м.кв. – 35 кВт + автомат 3Р/63А
1. Всего выделенная мощность на потребителей – 80 кВт, групповая защита – корпусный автомат 160А, а если просуммировать выделенные мощности всех вместе – 143 кВт (понимаю, что установленные мощности напрямую никто не суммирует, но все же).
2. То же касается и токов
Вопрос (может, у кого есть больший практический опыт):
- насколько правильно я выполнил перераспределение электроэнергии, может, кому то урезать, а кому то добавить? Как на практике это происходит?
- от каких формул, от чего отталкиваться от расчетов? Пролистал пару справочников – так с ходу ничего не увидел;
- опять же – торговая площадь 700 м.кв. – хватит ли им 63А ли можно меньше / нужно больше?
- торговая площадь 200 м.кв. – нужно ли им 50А? Можно взять меньше?
P.S. Помещения – обычные торговые, т.е. основные потребители – освещение, арендаторы по своим помещениям всю инженерию делают сами (вентиляция, кондиционирование и т.д., кроме отопления – мы помещения отапливаем.