Автор Тема: Вопрос по АВР своими руками  (Прочитано 5902 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline alquimista412

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 3
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вопрос по АВР своими руками
« : 21 Травень 2014, 10:20:39 »
Доброго дня! Помогите в решении вопроса. Есть 3х фазный ввод 32А , есть бензиновый генератор 3х фазный. Надо: при отключении сети, заводится генератор, все питается от него. Затем появилась сеть - генератор выключился, все перешло на питание от сети. Дополнительно: допускается завод генератора вручную (он со стартером), но выключен е его должно быть автоматически. Логически схему представляю из контакторов с мех защитой, реле выбора фаз. Но какое оборудование надо не пойму :wall: помогите :-[

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос по АВР своими руками
« Reply #1 : 21 Травень 2014, 11:04:29 »
                                           Комплектующие аппараты фирмы ИЭК:
1. Выключатель автоматический 3-х полюсный на ток расцепителя 32А: ВА47-29М/3Р/С32 -2 шт.
2. Контактор малогабаритный на ном. ток 32А, Uк=230В, 3-х фазный: КМИ-23211-2 шт.
3. Приставка к контактору КМИ с выдержкой времени при отключении 10-180с, контакты 1з+1р: ПВИ-23-1 шт.
4. Реле промежуточное на 3-и переключающих контакта, 5А: РЭК78/3-2 шт.
5. Разъем для установки реле на DIN-рейку с винтовыми зажимами для подключения: РРМ78/3 -2 шт.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Andrey60

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 30
  • Повідомлень: 272
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос по АВР своими руками
« Reply #2 : 21 Травень 2014, 11:15:37 »
схема в помощь

Offline alquimista412

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 3
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос по АВР своими руками
« Reply #3 : 21 Травень 2014, 11:42:23 »
схема в помощь
Схему в pdf или как картинку можно? :)

Offline Andrey60

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 30
  • Повідомлень: 272
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос по АВР своими руками
« Reply #4 : 21 Травень 2014, 11:46:49 »
вот

Offline alquimista412

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 3
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос по АВР своими руками
« Reply #5 : 21 Травень 2014, 11:48:28 »
                                           Комплектующие аппараты фирмы ИЭК:
1. Выключатель автоматический 3-х полюсный на ток расцепителя 32А: ВА47-29М/3Р/С32 -2 шт.
2. Контактор малогабаритный на ном. ток 32А, Uк=230В, 3-х фазный: КМИ-23211-2 шт.
3. Приставка к контактору КМИ с выдержкой времени при отключении 10-180с, контакты 1з+1р: ПВИ-23-1 шт.
4. Реле промежуточное на 3-и переключающих контакта, 5А: РЭК78/3-2 шт.
5. Разъем для установки реле на DIN-рейку с винтовыми зажимами для подключения: РРМ78/3 -2 шт.
Можно описание подключения и работы этого всего?  :-[

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос по АВР своими руками
« Reply #6 : 21 Травень 2014, 15:15:13 »
Предыдущая схема нормальная и ее можно исползовать, доставив только промежуточное реле для запуска дизель-генератора или использовать для этой цели контакты контактной приставки.
Как вы видите и в той и в этой комплектации есть автоматы защиты и коммутирующие контакторы, а схема отличается принципом контроля наличия напряжения на основном вводе. В моей предложеной комплектации в целях экономии одно промежуточное реле можно выкинуть, а контактор основной цепи (катушку его) подключить сразу после автомата.
 При наличии напряжения на основном вводе контактор КМ1 сработает и разомкнет контакты приставки выдержки времени в цепи промежуточного реле ввода от дизель-генератора.  Выдержка времени 10-180 с исключает ложное срабатывание схемы включения дизель-генератора при кратковременных посадках напряжения. При исчезновении напряжения на основном вводе с выдержкой времени замкнутся контакти приставки и подадут напряжение на промежуточное реле  схемы запуска дизель-генератора, реле замкнет также свои контакты в схеме включения контактора КМ2 подготовив его к включению при пуске дизель-генератора. При появлении напряжения на основном вводе, контакты приставки в цепи управления промежуточного реле дизель-генератора и контактора КМ1 разомкнутся и оключат генератор и контактор КМ2.
 Схему можно доработать на предмет сигнализации о работе дизель-генератора и вместо приставки на контакторе, использовать реле времени которое с выдержкой времени будет включать дизель-генератор при исчезновении напряжения на основном вводе и мгновенного его отключать при появлении напряжения, задерживая включение контактора КМ1, чтобы подстраховатся от возножных накладок при отключении дизель-генератора.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Andrey60

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 30
  • Повідомлень: 272
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос по АВР своими руками
« Reply #7 : 21 Травень 2014, 15:29:47 »
grossel что-то вроде этого?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос по АВР своими руками
« Reply #8 : 22 Травень 2014, 09:24:33 »
grossel что-то вроде этого?
Данную схему лучше использовать, как простенькую без наворотов, в цепях АВР питания небольних однофазных нагрузок или в цепях управления и сигнализации. Например в схемах сигнализации загазованности, контроля наличия жидкости в канализационных колодязях при просадочных грунтах и т.д. В даном случае, нагрузка 3-х фазная с резервированием по второму вводу от дизель-генератора, поэтому должна быть задержка при пуске и переходе с одного ввода на другой и естественно предусмотрен автоматический запуск от стартерной батареи дизель-генератора и отключение его при появлении напряжения на основном вводе. Кроме того в свете поставленной задачи, должен быть предусмотрен не только автоматический пуск и останов, но и "ручной пуск" генератора, тоесть необходимо в цепь управления генератора ставить ключ выбора режима
"Авт."-0-"Руч."
« Останнє редагування: 22 Травень 2014, 18:43:39 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю