Вопрос по АВР своими руками
« : 21 Травень 2014, 10:20:39 »
Доброго дня! Помогите в решении вопроса. Есть 3х фазный ввод 32А , есть бензиновый генератор 3х фазный. Надо: при отключении сети, заводится генератор, все питается от него. Затем появилась сеть - генератор выключился, все перешло на питание от сети. Дополнительно: допускается завод генератора вручную (он со стартером), но выключен е его должно быть автоматически. Логически схему представляю из контакторов с мех защитой, реле выбора фаз. Но какое оборудование надо не пойму :wall: помогите :-[

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос по АВР своими руками
« Reply #1 : 21 Травень 2014, 11:04:29 »
                                           Комплектующие аппараты фирмы ИЭК:
1. Выключатель автоматический 3-х полюсный на ток расцепителя 32А: ВА47-29М/3Р/С32 -2 шт.
2. Контактор малогабаритный на ном. ток 32А, Uк=230В, 3-х фазный: КМИ-23211-2 шт.
3. Приставка к контактору КМИ с выдержкой времени при отключении 10-180с, контакты 1з+1р: ПВИ-23-1 шт.
4. Реле промежуточное на 3-и переключающих контакта, 5А: РЭК78/3-2 шт.
5. Разъем для установки реле на DIN-рейку с винтовыми зажимами для подключения: РРМ78/3 -2 шт.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Andrey60

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 30
  • Повідомлень: 272
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос по АВР своими руками
« Reply #2 : 21 Травень 2014, 11:15:37 »
схема в помощь

Offline alquimista412

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 3
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос по АВР своими руками
« Reply #3 : 21 Травень 2014, 11:42:23 »
схема в помощь
Схему в pdf или как картинку можно? :)

Offline Andrey60

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 30
  • Повідомлень: 272
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос по АВР своими руками
« Reply #4 : 21 Травень 2014, 11:46:49 »
вот

Offline alquimista412

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 3
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос по АВР своими руками
« Reply #5 : 21 Травень 2014, 11:48:28 »
                                           Комплектующие аппараты фирмы ИЭК:
1. Выключатель автоматический 3-х полюсный на ток расцепителя 32А: ВА47-29М/3Р/С32 -2 шт.
2. Контактор малогабаритный на ном. ток 32А, Uк=230В, 3-х фазный: КМИ-23211-2 шт.
3. Приставка к контактору КМИ с выдержкой времени при отключении 10-180с, контакты 1з+1р: ПВИ-23-1 шт.
4. Реле промежуточное на 3-и переключающих контакта, 5А: РЭК78/3-2 шт.
5. Разъем для установки реле на DIN-рейку с винтовыми зажимами для подключения: РРМ78/3 -2 шт.
Можно описание подключения и работы этого всего?  :-[

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос по АВР своими руками
« Reply #6 : 21 Травень 2014, 15:15:13 »
Предыдущая схема нормальная и ее можно исползовать, доставив только промежуточное реле для запуска дизель-генератора или использовать для этой цели контакты контактной приставки.
Как вы видите и в той и в этой комплектации есть автоматы защиты и коммутирующие контакторы, а схема отличается принципом контроля наличия напряжения на основном вводе. В моей предложеной комплектации в целях экономии одно промежуточное реле можно выкинуть, а контактор основной цепи (катушку его) подключить сразу после автомата.
 При наличии напряжения на основном вводе контактор КМ1 сработает и разомкнет контакты приставки выдержки времени в цепи промежуточного реле ввода от дизель-генератора.  Выдержка времени 10-180 с исключает ложное срабатывание схемы включения дизель-генератора при кратковременных посадках напряжения. При исчезновении напряжения на основном вводе с выдержкой времени замкнутся контакти приставки и подадут напряжение на промежуточное реле  схемы запуска дизель-генератора, реле замкнет также свои контакты в схеме включения контактора КМ2 подготовив его к включению при пуске дизель-генератора. При появлении напряжения на основном вводе, контакты приставки в цепи управления промежуточного реле дизель-генератора и контактора КМ1 разомкнутся и оключат генератор и контактор КМ2.
 Схему можно доработать на предмет сигнализации о работе дизель-генератора и вместо приставки на контакторе, использовать реле времени которое с выдержкой времени будет включать дизель-генератор при исчезновении напряжения на основном вводе и мгновенного его отключать при появлении напряжения, задерживая включение контактора КМ1, чтобы подстраховатся от возножных накладок при отключении дизель-генератора.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Andrey60

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 30
  • Повідомлень: 272
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос по АВР своими руками
« Reply #7 : 21 Травень 2014, 15:29:47 »
grossel что-то вроде этого?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос по АВР своими руками
« Reply #8 : 22 Травень 2014, 09:24:33 »
grossel что-то вроде этого?
Данную схему лучше использовать, как простенькую без наворотов, в цепях АВР питания небольних однофазных нагрузок или в цепях управления и сигнализации. Например в схемах сигнализации загазованности, контроля наличия жидкости в канализационных колодязях при просадочных грунтах и т.д. В даном случае, нагрузка 3-х фазная с резервированием по второму вводу от дизель-генератора, поэтому должна быть задержка при пуске и переходе с одного ввода на другой и естественно предусмотрен автоматический запуск от стартерной батареи дизель-генератора и отключение его при появлении напряжения на основном вводе. Кроме того в свете поставленной задачи, должен быть предусмотрен не только автоматический пуск и останов, но и "ручной пуск" генератора, тоесть необходимо в цепь управления генератора ставить ключ выбора режима
"Авт."-0-"Руч."
« Останнє редагування: 22 Травень 2014, 18:43:39 від grossel »