Автор Тема: Помогите!(Проект електроснабжение)  (Прочитано 1832 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline temichka

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 17
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здраствуйте Уважаемые! Мужна помощь юному проектировщику студенту :)! У меня диплом на тему " Типовый проект електроснабжения АЗС,  ..... р-на". Интересуют любые проекты, росчёты, схемы. Где основная утеря електроенергии (снижение утери). 
Хочю узнать с чего начинать, чем контролироваться....
Буду благодарен любой информации!
« Останнє редагування: 20 Травень 2014, 17:23:24 від temichka »

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
1. Необходимо в ходе проектирования определить расчетную нагрузку АЗС.
2. Исходя из расчетной нагрузки АЗС, коэффициентов мощности и загрузки трансформатора (0,7-0,8 для однофазных ТП) выбрать КТП.
3. В зависимости от перечисленного выше, а также от длинны кабельной линии, с учетом длительного тока нагрузки и падения напряжения в кабельной линии электроснабжения ( в структурной схеме электроснабжения-2,5%) выбрать марку и сечение кабеля в соответствии с питающим напряжением.
4. В качестве пособия по расчету кабельной линии электроснабжения можно пользоваться И.Ф.Шаповалов "Справочник по расчету электрических сетей" 1986г. стр.82-83 или любым другим.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Andrey60

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 30
  • Повідомлень: 272
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Проект из интернета но может что и пригодится :)
+ учтите комментарии grossel

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здраствуйте Уважаемые! Мужна помощь юному проектировщику студенту :)! У меня диплом на тему " Типовый проект електроснабжения АЗС,  ..... р-на". Интересуют любые проекты, росчёты, схемы. Где основная утеря електроенергии (снижение утери). 
Хочю узнать с чего начинать, чем контролироваться....
Буду благодарен любой информации!
Проект для какой страны?
Интересует какой раздел проекта: ЭС-электроснабжение; ЭМ-силовое электроборудование; ЭО-электроосвещение; ЭН-наружное электроосвещение; АТХ-автоматизация и т.д
Если чисто ЭС, то согласно написаного выше.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline temichka

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 17
    • Перегляд профілю
    • Awards
1. Необходимо в ходе проектирования определить расчетную нагрузку АЗС.
2. Исходя из расчетной нагрузки АЗС, коэффициентов мощности и загрузки трансформатора (0,7-0,8 для однофазных ТП) выбрать КТП.
3. В зависимости от перечисленного выше, а также от длинны кабельной линии, с учетом длительного тока нагрузки и падения напряжения в кабельной линии электроснабжения ( в структурной схеме электроснабжения-2,5%) выбрать марку и сечение кабеля в соответствии с питающим напряжением.
4. В качестве пособия по расчету кабельной линии электроснабжения можно пользоваться И.Ф.Шаповалов "Справочник по расчету электрических сетей" 1986г. стр.82-83 или любым другим.
Впринципе порядок действий понятен!
Вопрос: питание сделать от двух независемых источноков (схему АВР), или можно 2е питание от генератора обеспечить?

Offline temichka

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 17
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здраствуйте Уважаемые! Мужна помощь юному проектировщику студенту :)! У меня диплом на тему " Типовый проект електроснабжения АЗС,  ..... р-на". Интересуют любые проекты, росчёты, схемы. Где основная утеря електроенергии (снижение утери). 
Хочю узнать с чего начинать, чем контролироваться....
Буду благодарен любой информации!
Проект для какой страны?
Интересует какой раздел проекта: ЭС-электроснабжение; ЭМ-силовое электроборудование; ЭО-электроосвещение; ЭН-наружное электроосвещение; АТХ-автоматизация и т.д
Если чисто ЭС, то согласно написаного выше.
1. Украина
2. Полностю все как росчёт так и чертежи, силовая, освещение внутренее и наружное(навес) и т.д. Только во ТП уже выбират не буду, только подключиться.
Но в чем интерес, что руководитель говорит пойти другим путем (обратным): -Определить какие факторы влияют на качество надёжности електроенергии на АЗС, какие из них несут за собой утери ел-гии....... и путем уменшения утерь тех факторов, считать свою АЗС! :wall:

Offline temichka

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 17
    • Перегляд профілю
    • Awards
Проект из интернета но может что и пригодится :)
+ учтите комментарии grossel
Да, спасибо большое за чертежи, что то можно выбрать ! :thumbsup:

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В принципе АЗС не энергоемкий объект и как таковых потерь в больших масштабах не наблюдается. Если бы это была АГНКС тогда другое дело, а так на АЗС с технологического оборудования: насос подачи топлива с резервуаров, примерной мощностью 3 кВт, заправочные колонки, дренажный насос в колодце по приему стоков 0,25-1,1 кВт, тепловая завеса на входе в операторскую 8 кВт, вытяжная вентиляция и кондиционер, водоподогреватель 1,2-1,5 кВт, электрокотел 12 кВт, насос системы отопления 0,2 кВт, пожарная автоматика, видеонаблюдение, система раннего определения аварийных и черезвычайных ситуаций, внутренее и наружное освещение. Наружное освещение с навесом применительно можно посмотреть Наружное освещение.rar. Систему раннего определения аварийных и черезвычайных ситуаций Система ранього виявлення.rar. Посмотрю, что можно еще сбросить.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Перке

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 220
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Еще на всех АЗС есть комплекс учета жидкостей (она же Система контроля расхода, выдачи топлива).
Технические решения, энергозатраты  зачастую аналогичны   "Системе раннего определения аварийных и чрезвычайных ситуаций" (без оповещения, есессно).
« Останнє редагування: 20 Травень 2014, 20:58:45 від Перке »

Offline temichka

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 17
    • Перегляд профілю
    • Awards
В принципе АЗС не энергоемкий объект и как таковых потерь в больших масштабах не наблюдается. Если бы это была АГНКС тогда другое дело, а так на АЗС с технологического оборудования: насос подачи топлива с резервуаров, примерной мощностью 3 кВт, заправочные колонки, дренажный насос в колодце по приему стоков 0,25-1,1 кВт, тепловая завеса на входе в операторскую 8 кВт, вытяжная вентиляция и кондиционер, водоподогреватель 1,2-1,5 кВт, электрокотел 12 кВт, насос системы отопления 0,2 кВт, пожарная автоматика, видеонаблюдение, система раннего определения аварийных и черезвычайных ситуаций, внутренее и наружное освещение. Наружное освещение с навесом применительно можно посмотреть Наружное освещение.rar. Систему раннего определения аварийных и черезвычайных ситуаций Система ранього виявлення.rar. Посмотрю, что можно еще сбросить.

Благодарю за понимание, информации для начала росчёта хватает! Буду работать ..

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: