Автор Тема: Электроснабжение госпиталя-больницы  (Прочитано 7099 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline airat_29

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 124
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ребята, а есть ли у кого проект электроснабжения госпиталя-больницы? И по каким документам проектировать?

Offline Andreus47

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 20
  • Повідомлень: 152
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Проектировать надо по следующим документам:

Электроустановки зданий
Часть 7
ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ
Раздел 710
Медицинские помещения



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР
 
НАОП 9.1.50-5.10-73
Инструкция
по защитному заземлению электромедицинской аппаратуры в
учреждениях системы Министерства здравоохранения СССР
 
Москва-1973



НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ

ЧАСТЬ 7-710

ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ

ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ МЕДИЦИНСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ

IEC 60364-7-710:2002
Electrical installations of buildings.
Part 7-710. Requirements for special installations
or locations. Medical locations
(MOD)

ГОСТ Р 50571.28-2006
(МЭК 60364-7-710:2002)


ОПЕРАЦИОННЫЕ БЛОКИ
Правила эксплуатации, техники безопасности и производственной санитарии.
РТМ 42-2-4-80


МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНЫЙ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧЕРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЙ “ГИПРОНИИЗДАТ”

"МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПРЕДЕНИЮ РАСЧЕТНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ”


Offline Andreus47

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 20
  • Повідомлень: 152
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А также ещё советую погуглить, т.к. для меня сейчас это не актуально, а мед объектами занимался года 3 тому назад.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
- Свод правил. "Здания и помещения мед.учереждений. Правила проектирования" приказ 58/пр от 18.02.2014г.
-"Пособие по проектированию учереждений здравохранения".
- ГОСТ Р 5071.28-2006 "Эл.установки медучереждений".
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline yikell

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 117
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 244
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Люди, а кто соориентирует порядок, т.е. ориентировочная величина расчетной мощности для рентгенаппарата, так называемой мощности для режима просвечивания. Из примера в "МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПРЕДЕНИЮ РАСЧЕТНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ” табл.9.1 для рентгенаппарата написано 75/3. Это и есть 75кВт, как установленная мощность/ 3кВт - расчетная мощность (в режиме просвечивания)? Что-то порядок величин смущает. Так ли это стоит понимать?

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 53
  • Повідомлень: 503
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
yikell, нужно смотреть в паспорте рентген аппарата. Обычно должны указываться такие параметры:
максимальная выходная мощность генератора при продолжительности нагрузки 0,1 с (режим просвечивания) составляет 100 кВт.;
средняя мощность - максимальная средняя мощность 3,2 кВт;
(пример на ангиографический комплекс INNOVA 2121 IQ производства GE )

Offline yikell

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 117
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 244
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Юрий, как раз в этом и есть проблемма. Вот например: http://medimp.com/ru/rentgenovskoe-oborudovanie/109-general-electric/239-cistema-rentgenovskoj-diagnostiki-ge-ling-long-xr-6000
И судя из http://www.moexp.ru/vestnik/pdf/15_3_2006.pdf    3-х фазный рентгеновский аппарат с максимальной потребляемой мощностью 85 кВА, расчетная мощность Рр=ЗкВт ( для расчета нагрузки на вводе, нагрузка от рентгеновского аппарата принимается по режиму просвечивания).
Вот вся разница в установленой и расчетной мощности. Так вот мало где можно найти в паспортах эту расчетную мощность. В этом и все проблеммы.
« Останнє редагування: 20 Травень 2014, 18:00:08 від yikell »

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 53
  • Повідомлень: 503
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
yikell, значит надо напрягать технологов, чтобы давали конкретные данные, а лучше звонить представителям фирмы производителя и спрашивать у тех. инженера. У меня была подобная ситуация с МРТ TOSHIBA, звонил в представительство в Киеве узнавал. Там, кстати адекватные люди, подсказали какого сечения кабель подвести и какого номинала аппарат поставить.

Offline yikell

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 117
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 244
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В том то и дело, что с этим (расчетной мощностью для рентген аппаратов) проблема. Или не знают, или не понимают, или я не понимаю  :wacko:. Например сегодня ответили, что для наведеного мной в ссылке аппарата при номинальной мощности 50кВт, мощность в режиме просвечивания 70кВт. Хотя судя из примера в "Методических рекомендациях....." при номинальной мощности 75кВт, расчетная приведена 3кВт. Вот такой порядок цифр.

Offline yikell

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 117
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 244
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Неужели никто не сталкивался с расчетом мощности с рентгеном?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
при номинальной мощности 75кВт, расчетная приведена 3кВт. Вот такой порядок цифр
50 ,70 , 75 кВт це миттєва , декілька мілісекунд , потужність що видається в момент експозиції і вона накопичується в схемі апарату від мережі 220/380 В  на протязі певного часу, наприклад як в лазерних системах або в електрошокерах , споживана потужність ренгеновського апарату  від мережі не перевищує декількох кіловат , в залежності від модифікації .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline yikell

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 117
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 244
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R, А "режим просвечивания" хіба не максимальна потужність? Щось я не розумію, чи методичні вказівки так коряво написані. Що таке режим просвєчіванія? Якщо по рекомендаціям він прийнятий як для режима розрахункової потужності.

 