Можно ли помещение электрощитовой для жилого здания разместить под лестничным маршем на 1 этаже. В электрощитовой будет только вводной щит и 2 учета (общий и осветещение).
Согласно ДБН В.2.5-23:2010 - Забороняється установлювати ВП, ВРП, ГРЩ у сходових клітках, у залах різного призначення.
« Останнє редагування: 07 Травень 2014, 10:39:11 від andery »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Можно ли помещение электрощитовой для жилого здания разместить под лестничным маршем
Ви самі дали відповідь
Согласно ДБН В.2.5-23:2010 - Забороняється установлювати ВП, ВРП, ГРЩ у сходових клітках
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Так если мы делаем отдельное помещение, огороженное кирпичом, может можно тогда считать что электрощитовая не входит в объем лестничной клетки? Или это все "притянуто за уши" ? 

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Или это все "притянуто за уши" ?
Лестничная клетка - путь эвакуации. Электрощитовая - пожароопасное помещение.
ДБН В.1.1-7 "ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА"
5.42. В лестничных клетках не допускается размещать:
   д) встроенные помещения любого назначения;

Offline Inel

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 11
  • Повідомлень: 169
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
 Да,согласен, лучше этого избежать. Правда, можно   уточнять категорию с учетом проектируемого оборудования и строительных решений. Электрощитовая может и не относится к пожароопасным помещениям если:" удельная пожарная нагрузка  для твердых и жидких легковоспламеняющихся, трудногорючих и горючих веществ на отдельных участках1 площадью не меньше 10 м2 каждая НЕ превышает 180 МДж/м2.
     А под "лестничной клеткой" имеется ввиду цокольный этаж?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Электрощитовая может и не относится к пожароопасным помещениям
Можно написать и Д, конечно. Но мы же понимаем, гореть там есть чему. И весь дым пойдет на лестницу, по которой будут эвакуироваться люди. Вы бы хотели оказаться на этой лестнице во время пожара?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да,согласен, лучше этого избежать. Правда, можно   уточнять категорию с учетом проектируемого оборудования и строительных решений.
     А под "лестничной клеткой" имеется ввиду цокольный этаж?
Что в даном случае уточнять? Если правила сказано однозначно: ДБН В.2.5-23:2010 - Забороняється установлювати ВП, ВРП, ГРЩ у сходових клітках.. ДБН В.1.1-7 "ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА" п.5.42. В лестничных клетках не допускается размещать:
   д) встроенные помещения любого назначения..
И жизнью проверено, как на стадии проектирования так и при эксплуатации существующей электрощитовой построенной в 70 годы (пожарники выписали предписание на вынос с подлестничного помещения, хотя выход с электрощитовой был непоследственно на улицу).

канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
 rga, кстати, а какая категория электрощитовой все-таки, Г или Д?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
rga, кстати, а какая категория электрощитовой все-таки, Г или Д?
НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» (2003 г.), п. 2.1: «Категории помещений по взрыво-пожарной и пожарной опасности принимаются в соответствии с табл. 1». По таблице 1 помещение электрощитовой соответствует категории «Д»:
         Д - Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии
Для Украины НАПБ Б.03.002-2007.

« Останнє редагування: 08 Травень 2014, 18:19:34 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
rga, кстати, а какая категория электрощитовой все-таки, Г или Д?
Считать надо.
В старых ведомственных Перечнях очень любили писать "Д". Но большинство этих Перечней уже недействительны, поскольку составлены на основании недействующего ОНТП 24-86. Из опыта - в строительной документации все реже и реже встречаю "Д" для щитовых, и все чаще и чаще "В".

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если бы помещения электрощитовых относились к пожароопасным категории "В", тогда в данных помещениях необходимо было размещать щиты и НКУ не открытого исполнения согласно ПУЭ, а степенью защиты не ниже IP44 (см. НПАОП 40.1-1.32-01 раздел 5 табл.5.2). Раз мы привыкли орентироваться на Россию см. их разяснения:                Ответ на вопрос по категорированию помещений электрощитовых
                                                           «Россэнергонадзора».
«Категорирование электротехнических помещений по «НПБ 105-03» является обязательной процедурой и определяет требования к строительной части. Необходимость размещения в электротехнических помещениях устройств автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации определяется по «НПБ 110-03». Глава 7.4 «ПУЭ» (п. 7.4.1) «распространяется на электроустановки, размещаемые в пожароопасных зонах внутри и вне помещений». Из определения следует, что требования главы 7.4 «ПУЭ» на электропомещения не распространяются – понятие «электропомещение» определено п.1.1.5 «ПУЭ». Если бы глава 7.4 «ПУЭ» распространялась на электропомещения, то формулировка пункта 7.4.1 была бы другой, а именно «распространяется на электроустановки, размещаемые в пожароопасных зонах внутри и вне помещений, в том числе в электропомещениях».
Обращаем внимание, что, в соответствии с принципом классификации пожароопасных зон по «ПУЭ», признаком, по которому помещения относятся к пожароопасным, является обращение горючих веществ при технологическом процессе, а не их присутствие. По этой причине, например, помещения гардеробных и костюмерных в театрах (в которых переносятся, перемещаются горючие вещества) относятся к классу «П-IIа», а остальные – нет. По этому признаку можно было бы классифицировать только помещения, содержащие маслонаполненное оборудование, а не электрощитовые до 1 кВ.
Электропомещения – это специальные помещения, доступные только для квалифицированного персонала, где требования пожарной безопасности обеспечиваются выполнением требований «НПБ» и специальных требований не главы 7.4, а других глав «ПУЭ». Например, значительная часть положений глав четвертого раздела «ПУЭ» посвящена именно обеспечению пожаробезопасности и, разумеется, специальным требованиям к любому электрооборудованию. Поэтому классифицировать электропомещения по главе 7.4 «ПУЭ» не требуется, а обозначения, которые проставляют на дверях электропомещений разные ведомства, не несут за собой последствий в части требований к электрооборудованию.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Раз мы привыкли орентироваться на Россию
Не знаю, как кто, но мы уже привыкли ориентироваться на Европу :) Все новые пожарные нормативы - это, в основном, переводные европейские.
Пожарные нормативы наши и российские давно уже разошлись в разные стороны. Не слишком далеко, ведь количество способов решения одних и тех же проблем не так уж и велико, но в отдельных местах - существенно, в отдельных - по мелочи, но везде.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel, к слову, по ДБН В.2.5-56 помещения электрощитовых защищаются пожарной сигнализацией в обязательном порядке (Таблица В.2, п.1.15). Значит, пожарная опасность присутствует.
Да и из опыта. На наших объектах несколько раз был пожар в щитовых.

Offline Sanuch

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 218
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
сли бы помещения электрощитовых относились к пожароопасным категории "В", тогда в данных помещениях необходимо было размещать щиты и НКУ не открытого исполнения согласно ПУЭ, а степенью защиты не ниже IP44 (см. НПАОП 40.1-1.32-01 раздел 5 табл.5.2).
вы немного не правы, нет взаимосвязи между категорией "В" и классом зоны по ПУЭ. В том же ПУЭ есть понятие "электропомещение". Да и в России давно уже в электропомещениях ставиться категория "В3" (В3 чаще всего, но бывает и другая (В2, В4) ), а в классе зоны  по ПУЭ ставиться прочерк. НПБ уже заменен на СП 12.13130.2009.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel, к слову, по ДБН В.2.5-56 помещения электрощитовых защищаются пожарной сигнализацией в обязательном порядке (Таблица В.2, п.1.15). Значит, пожарная опасность присутствует.
Да и из опыта. На наших объектах несколько раз был пожар в щитовых.
Для того чтобы выполнять требования ДБН В.2.5-56 по установке ПС, не обязательно чтобы помещение было категорийным. Это как мера контроля. А то выходит, что если в общественном здании коридоры и помещения оборудованы ПС, то они в обязательном порядке должны классифицироваться как пожароопасные. Так и электрощитовые. Если бы они были категорийные, то тогда ввиду того, что 100% РУ-0,4 кВ городских ТП, цеховых ЩСУ, электропомещений КиП, ЦПУ и т.п. оборудованы открытыми эл.щитами их, согласно ПУЭ, необходимо запретить эксплуатировать. А на самом деле, согласно главы 4.1 ПУЭ, наоборот открытые щиты в таких помещениях рекомендуют использовать. Если бы было по другому, то тогда требования к степени защиты размещаемых щитов в пожароопасних помещениях было согласно раздела 5 НПАОП 40.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 