Автор Тема: Схема подключения светильников  (Прочитано 8583 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Схема подключения светильников
« Reply #15 : 15 Квітень 2014, 09:23:27 »
У вас на приложенном чертеже общая коробка установлена возле прожекторов в центральной части, которые с этой коробки КК1 (группа 2) запитуются отрезками кабелей проложеных в металлорукавах на прожекторы установленные возле КК1. От КК1 на прожекторы установленные на дальних боковых сторонах мачты, кабели групп 1 и 3 прокладываются к коробкам в ст.трубах, а непосребственно с коробок КК2;КК3;КК4 установленых возле прожекторов П1;П2;П6, на прожекторы отрезками кабелей в металлорукавах. На дальние прожекторы П3 и П7 возле которых нет своих распредкоробок, отрезки кабелей от соседних коробок прокладываются, для защиты от механических повреждений, сначала в отрезках стальных труб, а ввод от трубы в прожекторы защищается металлорукавами.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Схема подключения светильников
« Reply #16 : 15 Квітень 2014, 10:50:31 »
Спасибо за пояснения!
Интересно бы ещё узнать: из каких соображений вы делаете выбор диамметра труб и т.п. для прокладки в них кабелей?
Посмотрел разные статьи по этому вопросу и везде приводят одни и те же формулы:

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Схема подключения светильников
« Reply #17 : 15 Квітень 2014, 11:04:48 »
Теми же, что и вы: Инструкцией ГПИ "Тяжпромэлектропроекта" + Справочником по монтажу кабельных линий + Типовой серией 5.407-150 "Прокладка в стальных трубах" + ВСН 370-93 "Инструкция по монтажу электропроводок в трубах"
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Схема подключения светильников
« Reply #18 : 16 Квітень 2014, 08:25:25 »
Ребята, помогите правильно прочитать чертежи!
Проект сделан другим человеком и нужно немного разобраться..
Интересует один мелкий момент, касаемый данной темы: клеммная коробка ККо - используется ли она ещё для чего-то, кроме подключения к ней прожекторов? Если нет, то зачем её расположили на эстакаде, когда можно дотянуть кабель до прожекторной мачты и уже на ней выполнить все дальнейшие подключения?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Схема подключения светильников
« Reply #19 : 16 Квітень 2014, 09:27:45 »
Посмотрите по кабельному журналу. Судя с ваших приложенных чертежей с распредустройства на ЯУО наружного освещения приходит питающий кабель яо1, а уже дальше кабельная линия яо1-1 питания светильников и прожекторов наружного освещения площадки, с ЯУО идет на силовую коробку наружного освещения ККо. Коробка установлена возле прожекторной мачты и с нее должен идти кабель яо2-2 на прожекторную мачту до коробки КК1 (чего на чертеже нет и это ошибка, которую нужно исправить).  Кроме того посмотрите на чртеже схемы расположения  и подключения прожекторов, № кабелей не совпадают с № кабелей на выложеном вами плане расположения оборудования площадки. Дальше с коробки ККо кабелем яо2-3 линия питания уходит на коробки наружного освещения измерительной установки, установки дозирования и скважин.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Схема подключения светильников
« Reply #20 : 16 Квітень 2014, 10:39:21 »
Ах, вот оно что..
Мне тут удалось немного выяснить по данному проекту и оказывается, что сначала освещение было выполнено светильниками, развешанными по всей длине кабельной эстакады. Далее запроектировали прожекторную мачту, а первоначальный вариант освещения сняли. Снять-то сняли, а на чертежах ничего не отобразили кроме того, что убрали старые светильники и поставили мачту.
grossel, в том-то и дело, что мне теперь нужно доработать чертежи на основе появившейся мачты. Поэтому и требуется понять, что теперь на чертежах является лишним, а что требует какой-то доработки.
Если вам не трудно, посмотрите чертёж с первоначальной схемой освещения и скажите: установленная в дальнейшем ККо.. ну наверняка же она задумана только для освещения с мачты! Потому что эта коробка появилась на чертежах только после перемен со схемами освещения. Но вот почему её закрепили на эстакаде - мне так и не понятно. Поэтому приходится думать, что она может использоваться ещё для каких-то целей.

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Схема подключения светильников
« Reply #21 : 16 Квітень 2014, 11:43:50 »
Quote (selected)
ККо ..  с нее должен идти кабель яо2-2 на прожекторную мачту до коробки КК1 (чего на чертеже нет и это ошибка, которую нужно исправить)

Коробки КК1-КК4 используются для подключения установок дозирования реагента:

« Останнє редагування: 16 Квітень 2014, 11:48:48 від sanches »

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Схема подключения светильников
« Reply #22 : 16 Квітень 2014, 12:44:45 »
Дело в том, что на первоначальном плане расположения, наружное освещение выполнялось светильниками установленными на площадке (очевидно на эстакаде) + отводы на освещение скважин. А на новом плане наружное освщение по эстакаде убрали, заменив прожекторной мачтой, но освещеие скважин осталось. Таким образом и появилась силовая клеммная коробка ККо для ответвления кабелем я02-2 на прожекторы установленные на мачте (просто на плане забыли дорисовать каб.линию).
 Вы лучше проконсультируйтесь в технологов, где должно быть освещение кроме общего освещения площадки. Достаточно общего прожекторами-тогда коробку ККо выкидываем и тянем кабель прямо на мачту до общей распред коробки. Если должно еще быть освещение скважин, механизмов, тогда: ЯУО-кабель яо1-1-силовая распредкоробка ККо и отвод с нее: а) яо2-2 (на прожекторную мачту); б) яо2-3 (к месту установки светильников возле технологического оборудования).
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Схема подключения светильников
« Reply #23 : 16 Квітень 2014, 13:03:39 »
Скорее всего, на данном объекте достаточно общего освещения прожекторами с мачты.
grossel, и ещё один вопросик.. скажите пожалуйста, как лучше проложить кабель от эстакады до мачты? В земле в стальной трубе? Если так, то какой метраж трубы необходим, если от эстакады до мачты 1,5 метра?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Схема подключения светильников
« Reply #24 : 16 Квітень 2014, 13:39:42 »
Зачем опускать кабель и тянуть его в земле при расстоянии до мачты 1,5 м?  Достаточно проложить любую каб.конструкцию: лоток, профиль, короб или просто трубу. Какя длинна? Достаточно чтобы помимо пролета в свету, было надежное опирание на эстакаду и мачту и возможность надежно закрепить конструкцию.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Схема подключения светильников
« Reply #25 : 17 Квітень 2014, 07:42:07 »
grossel, чтобы не наводнять форум новыми темами по мелким вопросам, спрошу вас здесь: я сейчас правлю кабельный журнал в связи со всеми изменениями по проекту и столкнулся вот с какой неразберихой - проверяю длины кабелей и не могу понять, откуда взяты такие цифры.
Рассмотрим вопрос на примере кабеля, проложенного к УДХ (поз. 3):




Ну вот от куда там набирается 62 метра кабеля?





Проверяю длины остальных кабелей и нахожу тоже самое - непонятно как принятые цифры.
grossel, если вам несложно, объясните пожалуйста поподробней на примере того же кабеля удх1-1, как правильно определить его длину и что нужно учитывать при этом. Буду очень благодарен!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: