Возник небольшой вопрос!
Нужно расчитать ток в линии (ВЛ 35 кВ), идущей к ПС 35/6 кВ, учитывая фактически потребляемую мощность ПС - 9500 кВ, а также суммарные расчётные нагрузки двух подключаемых к данной ПС проектных объектов: 2000 кВ и 5230 кВ
Для расчёта примем cosφ=0,97
Нахожу ток в линии по формуле: Ip = P / (1,73∙Uн∙cosφ)
P = Рфактич. потребл. + Рпроектир. = 9500 + 2000 + 5230 = 16730 кВ
Ip = 16730 / (1,73∙35∙0,97) = 284,84 А
Верно ли я определяю ток в линии?