Автор Тема: Связанное электрооборудование. Клеммные коробки вида ia.  (Прочитано 3682 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Periphery

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 66
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не могу понять что такое связанное электрооборудование.
Определения:
Согласно ГОСТ Р 51330.0
Электрооборудование, которое содержит как искробезопасные, так и искроопасные цепи, при этом конструкция электрооборудования выполнена так, что искроопасные цепи не могут оказать отрицательного влияния на искробезопасные.
Примечание - Связанное электрооборудование может:
а) иметь взрывозащиту другого вида, отвечающую требованиям применения во взрывоопасной зоне.
б) не иметь взрывозащиты, например, регистрирующей прибор, расположенный вне взрывоопасной зоны, с выходной искробезопасной цепью термопары, установленной во взрывоопасной зоне.


6.3.5.1 Искробезопасные и гальванически связанные с ними искроопасные цепи должны иметь гальваническое разделение от силовой, сигнальной или осветительной сетей переменного тока.
Допускается гальваническое соединение искробезопасных и связанных с ними электрических цепей через искрозащитные элементы с цепями автономных источников питания постоянного тока (аккумуляторной батареи, генератора постоянного тока, преобразователя).


 Ну блин и просто на сайтах пишут так:
К этому типу устройств относят электрооборудование или его цепи, которые при нормальном или аварийном режиме работы не отделены гальванически от искробезопасных цепей не знаю с какого норматива.

Так вот гальваническая развязка ( это я думаю всем понятно что такое, самый простой пример  оптопара )

Так вот как понимаю я что это такое, допустим опять же пример с термопарой, допустим:
1. Термопара (первичник) находится во взрывоопасной зоне.
2. Преобразователь (вторичник)  находится НЕ во взрывоопасной зоне.
3. Кабель пусть будет длинной 150 м, соединяющий между собой первичник и вторичник.

1. Преобразователь имеет вид взрывозащиты  Ex[ia].

То есть у данного преобразователя, если он отвечает ГОСТ Р 51330.0,  есть  клеммы питания 24В искроопасные ( к примеру ) , и есть клеммы для подключения преобразователя (искробезопасные ia) то есть данный преобразователь обеспечит искробезопасную цепь  со стороны датчика так ?  Ну разумеется при условии если емкость и индуктивность всей цепи имеет определенный уровень.

И такое преобразователь не может устанавливаться во взрывоопасной зоне если он не имеет к примеру взрывозащиту вида Exd[ia] так ? И в каком случае  Ex[ia] И Exd[ia] должны запитываться от искробезопасных барьеров.?

2. Преобразователь имеет вид взрывозащиты Ex[ia]  и в документации на него написано что он гальванический не развязан то согласно
6.3.5.1 он должен запитываться через искробезопасные барьеры ?


3. Как клеммная коробка может иметь вид взрывозащиты Exia  ?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
"ia" - искробезопасная цепь и связанное электрооборудование.
Наряду с определениями по ГОСТ Р 51330.0 используют ещё следующее:
Связанное электрооборудование - электрооборудование, которое содержит как искробезопасные, так и искроопасные цепи, при этом конструкция электрооборудования выполнена так, что искроопасные цепи не могут оказать отрицательного влияния на искробезопасные цепи.
Связанное электрооборудование может:
а) иметь взрывозащиту другого вида, отвечающую требованиям применения во взрывоопасной зоне;
б) не иметь взрывозащиты, например, регистрирующий прибор, расположенный вне взрывоопасной зоны, с входной искробезопасной цепью термопары, установленной во взрывоопасной зоне.
У вас - связанное оборудование. Можете применять ех, т.к. цепи через коробку идут искробезопасные. Только если в клеммной коробке нет иных соединений, искроопасных. напр., "сила" на управление насосом и пр.
 Можете посмотреть клеммные коробки МТ; ГЕРДА-КСА5,9,21; КСРВ-і-3;4 обеспеченные видами взрывозащиты «искробезопасная эл.цепь» уровня «іа» по ГОСТ Р51330.10-99 (МЭК 60079-11-99)

Теперь о смене типа "цепь" на "не цепь" внутри прибора (агрегата, установки, части установки). Если внутри корпуса прибора(агрегата) установленного внутри взрывоопасной зоны происходит смена типа электрической цепи, в обязательной порядке у такого прибора (всего агрегата) защита должна быть ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ТОЛЬКО "оболочка"!!! Если же этот прибор (агрегат) установлен вне взрывоопасной зоны у такого прибора (всего агрегата или любой его составной части) допускается общепромышленное исполнение и "оболочка" не требуется, но и НЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!!
При эксплуатации:обесточивание при ремонтных и восстановительных работах всех цепей требуется: во взрывоопасной зоне для всех приборов с сигналами "не цепь", вне взрывоопасной зоны-для всех цепей и приборов запитанных НАПРЯЖЕНИЕМ СВЫШЕ 36В (по ПУЭ!!!),  независимо от типа "цепь" или "не цепь".
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Periphery

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 66
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards

У вас - связанное оборудование. Можете применять ех, т.к. цепи через коробку идут искробезопасные. Только если в клеммной коробке нет иных соединений, искроопасных. напр., "сила" на управление насосом и пр.
 Можете посмотреть клеммные коробки МТ; ГЕРДА-КСА5,9,21; КСРВ-і-3;4 обеспеченные видами взрывозащиты «искробезопасная эл.цепь» уровня «іа» по ГОСТ Р51330.10-99 (МЭК 60079-11-99)



Если честно я не понял что Вы написали. Вернее ответа на вопросы не получил. Можете применять Ex  не понятно, я же все оборудование применяю Ex вот у меня и были вопросы.

Вопросы остаются.
1. Преобразователь имеет вид взрывозащиты  Ex[ia].

То есть у данного преобразователя, если он отвечает ГОСТ Р 51330.0,  есть  клеммы питания 24В искроопасные ( к примеру ) , и есть клеммы для подключения преобразователя (искробезопасные ia) то есть данный преобразователь обеспечит искробезопасную цепь  со стороны датчика так ?  Ну разумеется при условии если емкость и индуктивность всей цепи имеет определенный уровень.

И такое преобразователь не может устанавливаться во взрывоопасной зоне если он не имеет к примеру взрывозащиту вида Exd[ia] так ? И в каком случае  Ex[ia] И Exd[ia] должны запитываться от искробезопасных барьеров.?

2. Преобразователь имеет вид взрывозащиты Ex[ia]  и в документации на него написано что он гальванический не развязан то согласно
6.3.5.1 он должен запитываться через искробезопасные барьеры ?


3. Как клеммная коробка может иметь вид взрывозащиты Exia  ?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

3. Как клеммная коробка может иметь вид взрывозащиты Exia  ?
ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ И СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЗРЫВОЗАЩИТЫ
Устройства управления модульные серии MT (Terminal Module) типа МТР (взрывобезопасные коробки клеммные) выполнены в виде прямоугольного корпуса с крышкой, изготовленных из ударопрочного антистатического армированного полиэстера, химически стойкого по отношению к рабочим средам (щелочи и кислоты) и устойчивого к УФ излучению. Внутри корпуса расположены клеммные колодки. На боковых поверхностях корпуса размещены кабельные вводы.
Взрывозащищенность коробок MTP обеспечивается видами взрывозащиты: "Искробезопасная электрическая цепь" уровня "ia" по ГОСТ Р 51330.10-99 (МЭК 60079-11-99), защитой вида "е" по ГОСТ Р 51330.8-99 и выполнением их конструкции в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98).
Защита вида "искробезопасная электрическая цепь" достигается за счет установки в коробках МТР электротехнических устройств с входными и выходными искробезопасными цепями уровня "ia".Защита вида "е" достигается за счет обеспечения степени защиты корпуса клеммной коробки от внешних воздействий не ниже - IP66, выбора путей утечки и электрических зазоров между клеммными зажимами клеммных колодок, а также электроизоляционных материалов, удовлетворяющих требованиям ГОСТ Р 51330.8-99.
« Останнє редагування: 07 Травень 2014, 09:53:07 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Periphery

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 66
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
То есть например в коробке вида Exia можно разместить оборудование, именно искробезопасное оборудование вида Exia например преобразователь, или автоматический выключатель вида Exia ? так ?  Но оборудование Exia можно же устанавливать и в общепромышленных клеммных коробках даже во взрывоопасной зоне. Я наверное сильно туплю. прочитаю еще раз все.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ехіа-это значит, что креммная коробка не имеет искрясщихся деталей и приняты меры дополнительно к использованому электрооборудованию общего назначения, затрудняющие появления опасного нагревания, электрических искр и дуг, а электрическая цепь выполнена так, что электрический разряд или нагревание не способны воспламенить взрывоопасную среду в условиях эксплуатации. Одним словом: 1) обеспечение степени защиты корпуса от внешних воздействий + 2) "искробезопасная цепь" входных и выходных сигналов
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ехіа-это значит, что креммная коробка не имеет искрясщихся деталей и приняты меры дополнительно к использованому электрооборудованию общего назначения, затрудняющие появления опасного нагревания, электрических искр и дуг, а электрическая цепь выполнена так, что электрический разряд или нагревание не способны воспламенить взрывоопасную среду в условиях эксплуатации. Одним словом: 1) обеспечение степени защиты корпуса от внешних воздействий + 2) "искробезопасная цепь" входных и выходных сигналов

Вообще-то, это определение для защиты типа "е".
А искробезопасная электрическая цепь - "электрическая цепь, выполненная так, что электрический разряд или нагревание не способны воспламенить взрывоопасную среду в условиях специальных испытаний".
В упор не понимаю, как защита Exia может быть для цепей с характеристиками:
Максимальное напряжение, В:    10000
Максимальная сила тока, А:    800
А оно, типа, есть: http://www.electrowork.ru/korobki_1a1.html  hmmmm

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: