Если у Вас:
- замки при повреждении кабеля открываются (электромагнитные, например), турникеты разблокируются, автоматические двери разъезжаются,
- разблокировка происходит всех точек прохода одновременно и сразу
- и в системе нет задержки на проверку тревоги,
то к СКД не применимы требования как для системы, которая должна работать более 1 минуты после обнаружения пожара.
Стоит учесть такой (нередкий, прямо скажем) вариант. Если это, например, офис в офисном центре и двери открываются только при пожаре в данном офисе, а не в здании (что есть неправильно, но заказчики ...), то ведите огнестойкий. А то будет - коридор или стояк сгорит вместе с кабелем управления, а двери заклинило.