Автор Тема: Кабели для сопряжения систем пожарной сигнализации и контроля доступа  (Прочитано 1466 раз)

0 Користувачів і 2 Гостей дивляться цю тему.

Offline КОНЕЦ ТЬМЫ

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 72
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 84
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Коллеги , прошу разъяснить.
В соответствии с ДБН-56, п. 5.2 –
«турнікети, двері, оснащені системою контролю доступу, які потребують необхідного розблокування в разі пожежі, тощо» относятся к системам, які «пов'язані із забезпеченням безпеки людей на об'екті».
1) Какие кабели должны быть проложены для сопряжения систем пожарной сигнализации и контроля доступа (СКД), а также для продолжения работы  СКД – огнестойкие ??
2) Относится ли пункт  А.6.11.2 ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009  к  указанным кабелям?
Заранее всех благодарю.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если у Вас:
- замки при повреждении кабеля открываются (электромагнитные, например), турникеты разблокируются, автоматические двери разъезжаются,
- разблокировка происходит всех точек прохода одновременно и сразу
- и в системе нет задержки на проверку тревоги,
то к СКД не применимы требования как для системы, которая должна работать более 1 минуты после обнаружения пожара.
Стоит учесть такой (нередкий, прямо скажем) вариант. Если это, например, офис в офисном центре и двери открываются только при пожаре в данном офисе, а не в здании (что есть неправильно, но заказчики ...), то ведите огнестойкий. А то будет - коридор или стояк сгорит вместе с кабелем управления, а двери заклинило.

 