Автор Тема: Прокладка КЛ-10кВ 11шт.в одной траншее  (Прочитано 2073 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline poramokk

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 96
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Всем здравствуйте! Подскажите как можно обозначить на съемке 500 масштаб 11шт. кабелей 10кВ прокладываемых в одной траншее? Рисовать каждый на 100 мм друг от друга сольется все будет одна толстая линия! Можно ли обозначить их всех одной линией и обозначить ее допустим W1-11?Но как тогда быть с привязками? Может указать что привязка от центра траншеи допустим? Да и еще кабели разного сечения. И еще можно ли прокладывать такое кол-во кабелей в одной траншее? В типовом А5-92 нашел макс 6 шт. вместе и это ширина траншеи уже 900мм, у меня по ходу до 2м получится (вот тут и возникает прикол с привязками)! Подскажите кто что думает?

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Может показать типа как теплотрассу. Одной линией кабель, а габариты траншеи обозначить пунктирными линиями

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПУЕ п.2.3.25. "Під час вибору способів прокладання силових КЛ напругою до 35 кВ необхідно керуватися наступним:
1. Під час прокладання КЛ у ґрунті дозволено в одній траншеї прокладати не більше шести КЛ, без урахування резервних (як трижильних, так і одножильних).
За більшої кількості кабелів їх треба прокладати в окремих траншеях з відстанню між групами кабелів, не меншою ніж 0,5 м, або в кабельних каналах, тунелях, по естакадах та в галереях, шахтах і колекторах (див. також 2.3.31).
У разі прокладання  в  ґрунті КЛ  підвищеної відповідальності,  які живлять електроприймачі  категорії І та особливої групи  І категорії,  відстань від  кабелів цих КЛ до кабелів інших КЛ має становити не менше ніж  1  м.  За неможливості додержання  цієї  відстані  КЛ  підвищеної  відповідальності треба  прокладати  в трубопроводах".
Кабелі на планах показують однією лінією, прив'язку дають до крайнього в траншеї кабелю від споруди (об'єкта) привязки. При наявності кабельного журналу на плані вказують номира кабелів за кабельним журналом.
При неможливості прокладки великої кількості кабелів в траншеї в стиснених умовах, необхідно розглядати прокладку кабелів наприклад- в кабельному каналі.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline swesla

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 9
  • Повідомлень: 52
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
poramokk, рекомендую почитать пп.2.3.25-2.3.32 ПУЭ. Есть нюансы по способу прокладки в зависимости от ряда условий. Почитайте, не пожалеете ;)

Offline poramokk

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 96
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
ок почитаю спасибо!

 