ПУЕ п.2.3.25. "Під час вибору способів прокладання силових КЛ напругою до 35 кВ необхідно керуватися наступним:
1. Під час прокладання КЛ у ґрунті дозволено в одній траншеї прокладати не більше шести КЛ, без урахування резервних (як трижильних, так і одножильних).
За більшої кількості кабелів їх треба прокладати в окремих траншеях з відстанню між групами кабелів, не меншою ніж 0,5 м, або в кабельних каналах, тунелях, по естакадах та в галереях, шахтах і колекторах (див. також 2.3.31).
У разі прокладання в ґрунті КЛ підвищеної відповідальності, які живлять електроприймачі категорії І та особливої групи І категорії, відстань від кабелів цих КЛ до кабелів інших КЛ має становити не менше ніж 1 м. За неможливості додержання цієї відстані КЛ підвищеної відповідальності треба прокладати в трубопроводах".
Кабелі на планах показують однією лінією, прив'язку дають до крайнього в траншеї кабелю від споруди (об'єкта) привязки. При наявності кабельного журналу на плані вказують номира кабелів за кабельним журналом.
При неможливості прокладки великої кількості кабелів в траншеї в стиснених умовах, необхідно розглядати прокладку кабелів наприклад- в кабельному каналі.