Автор Тема: Построение зон молниезащиты с помощью многократных стержневых молниеотводов.  (Прочитано 2702 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline dendroider

  • *
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 23
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите пожалуйста методику расчета и нормативные документы, на которые можно сослаться в Украине.

Offline f4nt0m

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 24
  • Повідомлень: 163
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДСТУ Б В.2.5-38:2008 Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд (IEС 62305:2006, NEQ)
Поищите тут на сайте, он должен быть выложен, хотя и просто через поиск можно с других мест скачать.
Человек сталкивается только с теми трудностями, которые он в силах преодолеть.

Offline dendroider

  • *
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 23
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДСТУ Б В.2.5-38:2008 Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд (IEС 62305:2006, NEQ)
Поищите тут на сайте, он должен быть выложен, хотя и просто через поиск можно с других мест скачать.
Меня интересует расчет многократных стержневых молнниеотводов разной высоты, как в РД. В ДСТУ приведен лишь расчет двойных стержневых одинаковой высоты.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Правильно, другой вариант расчета ДСТУ и не рассматривает.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline dendroider

  • *
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 23
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сделал набросок, можно ли услышать от вас критику и пожелания? Буду премного благодарен!

Offline acidfly

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 30
  • Повідомлень: 135
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
dendroider рассмотрим область М2.6-М2.7-М2.15-М2.14, так вот у вас сфера лежит только на М2.6-М2.7, но она же (сфера) косается сразу 4 молниеприемников, соответственно глубина проникновения считаем между М2.6-М2.15, а не М2.6-М2.7

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 926
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Або можна сформулювати загальне правило застосування RSM (методу сфери) до системи з 4-х стрижнів, які стоять по кутах прямокутника (квадрата):
- обчислюємо діагональ прямокутника;
- обчислюємо просідку сфери (прямокутний трикутник за Піфагором);
- визначаємо необхідну висоту стрижнів перехоплення.

Також зручно користуватися графічним методом.

 