Автор Тема: Размещение электропомещения  (Прочитано 3042 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline александр555

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 294
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
На какие нормы требует опираться для размещения электропомещения кроме :
1 ПУЭ гл. 4, 7
2 ВСН 21-77
3 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности
“Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств”

На основании всего вышесказанного электропомещение запрещается размещать под помещением ПВК. Можно ли размещать электропомещение над ПВК? Есть ли требования по вибрации?


Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Размещение электропомещения
« Reply #1 : 28 Квітень 2014, 11:42:59 »
Размещение ЭП на каком объекте- гражданское, промышленное строительство?
В отношении вибрации, раньше был СН245-71 "Санитарные нормы при проектировании промышленных предприятий" раздел 13, где рассматривался этот вопрос для промпредприятий. В России заменен на СП2.2.1.1312-03 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.567-96
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline александр555

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 294
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Размещение электропомещения
« Reply #2 : 28 Квітень 2014, 12:34:25 »
1 Промышленный объект.

2 Мне сегодня указывают на РМ-4-223-89 (Статус не определен). Но при этом там есть такие строчки:

Щитовые помещения, а также части зданий и сооружений другого назначения, в которых предусматривается размещение щитовых помещений, следует относить к помещениям с производством категории Г; эти помещения должны иметь I или II степень огнестойкости по противопожарным нормам проектирования зданий и сооружений.

В щитовых помещениях следует, как правило, предусматривать условия, соответствующие условиям окружающей среды нормальных помещений, если для работы примененных средств автоматизации не требуются специальные условия (например, кондиционированный воздух и т.п.).

Щитовые помещения не должны по возможности подвергаться влиянию вибраций, производственному шуму и воздействию магнитных полей, создаваемых электротехническими установками и оборудованием. Во всех случаях допустимые значения вибраций и шумов не должны превышать установленных значений. Необходимо также не допускать возникновения вибраций и шумов от работы оборудования самого щитового помещения (дребезжания аппаратуры, стекол и т.п.).

Наличие магнитного поля в месте расположения щитового помещения может вызвать дополнительную погрешность приборов, которая зависит от значения напряженности поля. Например, для некоторых типов потенциометров и уравновешенных мостов ГОСТ 7164-78 устанавливает, что изменение показаний приборов от нормированного значения, вызванное влиянием внешнего магнитного поля напряженностью 400 А/м, образованного переменным током частотой 50 Гц, при самых неблагоприятных фазах и направлении поля не должно превышать ±5 %. Даже такое значение дополнительной погрешности для приборов с классом точности 0,5 равно основной погрешности, что может оказаться неприемлемым.

Щитовые помещения допускается размещать рядом с распределительными устройствами, трансформаторными подстанциями, машинными и другими электротехническими помещениями лишь при условии, что силовое электрооборудование - электрические машины, выпрямительные и преобразовательные установки, трансформаторы, электрические силовые провода и кабели не оказывают недопустимого влияния на работу устройств систем автоматизации. В технически обоснованных случаях щитовые помещения допускается располагать над указанными электротехническими помещениями.

Мне кажется, что это все относится к КИП. Но хотя бы есть что-то про вибрацию и расположение относительно помещения КИП.
« Останнє редагування: 28 Квітень 2014, 12:36:23 від александр555 »

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Размещение электропомещения
« Reply #3 : 28 Квітень 2014, 14:49:38 »
Этот РМ является Пособием к ВСН205-84/ммсс СССР "Инструкции по проектированию электроустановок систем автоматизации технологических процессов". Пособие имеет статус действующего, в котором рассматриваются вопросы по выполнению электроустановок автоматизации во взрывоопасных зонах, нормативная часть базируется на требованиях главы 7.3 ПУЭ. На Пособие я думаю можно ссылаться.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: