Насчет 60 и 45 хв., - правда или нет?
Правда-правда.
Из самых свежих норм ДБН В.2.5-56 "Системы противопожарной защиты" :
4.17 Кабелі, що повинні функціонувати більше однієї хвилини в умовах стандартного температурного режиму (далі - СТР) згідно з ДСТУ Б В.1.1-4, повинні зберігати працездатність під дією СТР протягом нормованого проміжку часу або бути захищеними від дії СТР будівельними конструкціями, вогнестійкими матеріалами тощо з нормованими показниками вогнестійкості.
4.17.1 Кабелі, які необхідні для роботи оповіщувачів
системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей СОЗ, СО4 та СО5 за межами зони, що ними обслуговуються, повинні зберігати цілісність кіл під дією СТР
не менше 30 хв або бути захищеними згідно з 4.17, за винятком випадків, указаних у 8.6.9.
4.17.2 Кабелі живлення
системи пожежної сигналізації та управління іншими протипожежними та інженерними системами, які будуть задіяні при пожежі, повинні зберігати цілісність кіл під дією СТР
не менше 30 хв або бути захищеними згідно з 4.17.
4.17.3 Кабелі живлення, управління, що забезпечують функціонування системи
пожежогасіння або прокладені транзитом через приміщення з пожежним навантаженням більше 25 мДж/м2, повинні зберігати цілісність кіл під дією СТР
не менше 30 хв або бути захищеними згідно з 4.17, а
для спринклерних та дренчерних систем пожежогасіння не менше 60 хв.
4.17.4 Кабелі живлення, управління, що забезпечують функціонування
пожежних ліфтів, повинні зберігати цілісність кіл під дією СТР
не менше 90 хв, або бути захищеними згідно з 4.17.
4.17.5 Кабелі живлення, управління, що забезпечують функціонування системи
димо- та тепло- видалення, повинні зберігати цілісність кіл під дією СТР
не менше 30 хв або бути захищеними згідно з 4.17.
В ДБН-ах по типам зданий эти цифры могут быть как большими, так и меньшими. Но выполнять, вообще-то, нужно все, по максимуму.