А можно мне свое мнение сказать?

Я не очень часто сейчас сталкиваюсь с этажными щитками, но меня поразило в данной схеме "хау-ноу" типа автомата на стоячном кабеле. Есть два непонятных мне момента:
1. Номинал автомата 80А, а если на стояк посадить 2 квартиры на фазу то мы получаем ток 100 А. Боюсь что жильцы останутся не очень довольны когда отключится автомат на стоячном кабеле.
2. Стандартная металлоконструкция этажного щита имеет три отсека - первый - для силового кабеля, второй - для аппаратуры и счетчиков, третий - низковольтный. Отсек для силового кабеля позволяет спокойно закрепить 5 клемм-орехов для стоячного кабеля и навесить пломбу на данный отсек. Автомат туда впихнуть теоретически возможно, но он окажется полностью запломбированным за фальшпанелью без возможности его включения/отключения без снятия пломбы. Если этот автомат сработает - то опять недовольство жильцов...