но можно посмотреть п. 4.32 ДБН В.2.5-23:2010 (кабели, питающие другие секции дома не считаются транзитными)
4.32 В подвалах и технических подпольях зданий
при отсутствии доступа посторонних лиц (кроме эксплуатирующего персонала) допускается прокладка силовых кабелей напряжением до 1 кВ, питающих другие секции здания. Эти кабели не рассматриваются как транзитные.
Суть запрета на незащищенный транзит такой. Если пожар в одном пожарном отсеке (паркинг - отдельный отсек всегда), то не должны пострадать инженерные системы других отсеков, в частности противопожарная автоматика, которую и питают ваши кабели.
Металлическая труба, металорукав, металлический лоток не считаются защитой от пожара, пока не пройдут испытания на огнестойкость. Лично я не видела ни одного сертификата на вышеуказанные кабелеводы, просто как на кабелеводы. Есть сертификаты огнестойкий кабель + лоток.
Поэтому транзитные кабели обычно закрывают именно строительными конструкциями. Даете задание архитекторам - защитить и ждете, что они скажут