Автор Тема: Кабельная линия РУ 04  (Прочитано 1840 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline iter

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 3
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кабельная линия РУ 04
« : 26 Квітень 2014, 09:23:07 »
Здравствуйте !
Возникла необходимость переподключения здания. От ввода РУ 04 КТП 1000кВА необходимо проложить кабельную трассу до щитовой здания. Общая длинна трассы 70 м. Прокладка кабеля - в земле и по конструкциям здания. Каким кабелем (марка, сечение) необходимо выполнить данную трассу ? Спасибо.
« Останнє редагування: 26 Квітень 2014, 11:02:27 від iter »

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабельная линия РУ 04
« Reply #1 : 26 Квітень 2014, 10:46:19 »
Для Украины согласно рекомендаций ПУЭ п.2.3.37 при прокладке в земле и смешаной прокладке (см.п.2.3.39 последний абзац) лучше ложить бронированный кабель. В вашем случае при смешанной прокладке это кабель марки АВБбШв.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline iter

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 3
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабельная линия РУ 04
« Reply #2 : 26 Квітень 2014, 11:01:29 »
А сечение ?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабельная линия РУ 04
« Reply #3 : 26 Квітень 2014, 11:30:54 »
Какая расчетная (разрешенная согласно ТУ) мощность ж/дома? Зная мощность определите расчетный ток и по допустимому длительному току по разделу 1.3 табл.1.3.7 ПУЭ выберете сечения кабеля АВБбшв 4х.... Затем зная общую длину участка 70 м для своего сечения кабеля, определите падение напряжения в кабельной линии электроснабжения. Согласно рекомендаций табл.1 "Справочника по расчету электрических сетей" И.Ф. Шаповалова, это падение должно быть не более 2,5% в общей расчетной структурной схеме электроснабжения.
    ∆U=Рр х L х 100000/ U x U x j x S = …. х 70 х 100000/380 х 380 х 34,5 х …. = (подставить значения и посчитать)
 
           где, Рр-расчетная мощность ж/дома (подставить)
                  S-сечение кабеля (подставить)
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline iter

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 3
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабельная линия РУ 04
« Reply #4 : 26 Квітень 2014, 16:09:13 »
Спасибо !! А при смешанной прокладке (земля-воздух) - допустимый длительный ток каким образом можно рассчитать ?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабельная линия РУ 04
« Reply #5 : 05 Травень 2014, 14:40:04 »
При смешанной прокладке кабеля земля-воздух, при прокладке на воздухе участка кабеля длинной свыше 10м, следует кабель выбирать согласно п.1.3.17 исходя из худших условий монтажа, а именно прокладке на воздухе по табл.1.3.7 ПУЭ. Расчет тока выполняется по формуле:
                                          Iр= Рр/Uн х cos f x √3 =.../380 х 0,92 х 1,73 = ....., где Рр- расчетная мощность ж/дома,
    Рр-подставить и посчитать.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабельная линия РУ 04
« Reply #6 : 07 Травень 2014, 09:57:37 »
только учтите что производители изготовляют кабели по ГОСТ 16442-80, а там другие значения по допустимому длительному току :wall:

 