Автор Тема: Схема этажного щита  (Прочитано 4438 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Andrey60

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 30
  • Повідомлень: 272
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Схема этажного щита
« : 25 Квітень 2014, 08:51:49 »
Здравствуйте уважаемые проектировщики! Поделитесь пожалуйста принципиальной схемой этажного щита с расположением всех элементов в этажном щите. И если возможно схемой этажного щита когда часть элементов  в квартирном щитке. Очень нужно! Заранее благодарен.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Схема этажного щита
« Reply #1 : 25 Квітень 2014, 12:43:10 »
Не знаю понравится вам схема или нет, но она выполнена в бюджетном варианте по желанию заказчика, с комплектующими фирмы ИЭК.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Andrey60

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 30
  • Повідомлень: 272
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Схема этажного щита
« Reply #2 : 25 Квітень 2014, 14:50:47 »
То что нужно бюджетный вариант :thumbsup:

Offline Andrey60

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 30
  • Повідомлень: 272
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Схема этажного щита
« Reply #3 : 25 Квітень 2014, 14:54:33 »
Уважаемый grossel хотелось бы услышать ваше мнение по поводу этой схемы

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Схема этажного щита
« Reply #4 : 25 Квітень 2014, 16:06:14 »
А можно мне свое мнение сказать?  :)
Я не очень часто сейчас сталкиваюсь с этажными щитками, но меня поразило в данной схеме "хау-ноу" типа автомата на стоячном кабеле. Есть два непонятных мне момента:
1. Номинал автомата 80А, а если на стояк посадить 2 квартиры на фазу то мы получаем  ток 100 А. Боюсь что жильцы останутся не очень довольны когда отключится автомат на стоячном кабеле.
2. Стандартная металлоконструкция этажного щита имеет три отсека  -  первый - для силового кабеля, второй - для аппаратуры и счетчиков, третий - низковольтный. Отсек для силового кабеля позволяет спокойно закрепить 5 клемм-орехов для стоячного кабеля и навесить пломбу на данный отсек. Автомат туда впихнуть теоретически возможно, но он окажется полностью запломбированным за фальшпанелью без возможности его включения/отключения без снятия пломбы. Если этот автомат сработает - то опять недовольство жильцов... hmmmm
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

Offline Andrey60

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 30
  • Повідомлень: 272
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Схема этажного щита
« Reply #5 : 25 Квітень 2014, 16:14:10 »
Electro2 как же тогда поступить?А по начинке правильно организовано питание квартирного щитка и расположение приборов? :-[

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Схема этажного щита
« Reply #6 : 25 Квітень 2014, 16:39:38 »
меня поразило в данной схеме "хау-ноу" типа автомата на стоячном кабеле.
Этот автомат ставится в щите первого этажа при магистральной разводке стояков. Но сейчас это применяется редко.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Схема этажного щита
« Reply #7 : 25 Квітень 2014, 17:09:19 »
Electro2 как же тогда поступить?А по начинке правильно организовано питание квартирного щитка и расположение приборов? :-[
В принципе это не ноу-хау,выпускают щиты и с вводными автоматами. Особенно полезная вещь, если от одной магистральной линии питаютсяся несколько стояков, тогда согласно норм необходимо устанавливать в начале стояковой линии (как написал Бригадир-на 1 этаже) автомат защиты. В других случаях установка вводного автомата не требуется. Хотя я не согласен с Electro2 в плане, что автомат будет срабатывать. Поэтажные щиты заводы выпускают на 2;3;4;5;6 квартир, тоесть максимум на фазе будет 2 квартиры и даже без учета коэффициента одновременности жилье 1 вида 1 уровня электрофикации, на этаже, будет в общей сложности потреблять 45А на фазу. Тоесть все будет нормально. Хотя повторюсь, автомат вводной в поэтажном щите не нужен.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube