Автор Тема: Степень огнестойкости здания  (Прочитано 20506 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Прохожий

  • Гість
Re: Степень огнестойкости здания
« Reply #15 : 08 Травень 2014, 12:02:46 »
Шановні спеціалісти, допоможіть будь-ласка визначити ступінь вогнестійкості будівлі. стіни цегляні, перекриття (в т.ч. горищне) з/б, це все діло накривається двоскатним горищним покриттям із покрівлею з металопрофілю. Яка ж ступінь вогнестійкості будівлі ІІ чи ІІІ, дякую))

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Степень огнестойкости здания
« Reply #16 : 09 Травень 2014, 10:40:11 »
Согласно таблицы "Пожарная безопасность" (см.вкладку):
1. При перекрытии здания использованы стальные конструкции для укладки профнастила-II степень огнестойкости.
2. При перекрытии здания использованы деревьяные конструкции для укладки профнастила-III степень огнестойкости.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Степень огнестойкости здания
« Reply #17 : 12 Травень 2014, 10:02:15 »
Согласно таблицы "Пожарная безопасность" (см.вкладку):
Так это же СНиП 2.01.02-85? В Украине он не действует уже 12 лет как.
Смотреть надо ДБН В.1.1-7-2002, Таблицу 4. Но для определения огнестойкости здания нужно знать огнестойкость строительных конструкций.

Прохожий

  • Гість
Re: Степень огнестойкости здания
« Reply #18 : 12 Травень 2014, 10:31:30 »
Є підозра, що це ІІ ступінь вогнестійкості, оскільки в табл. 4 ДБН В.1.1-7, колонка 9,10, це вимоги до суміщених покриттів)))))
Із ДБН В.2.6-14 визначення
Совмещенное покрытие (крыша) - верхняя ограждающая конструкция здания и сооружения, у кот о-
рой паро-, тепло- и водоизоляционные слои уложены один на другой непосредственно по поверхно сти не-
сущих элементов покрытия; при наличии в составе теплоизоляционного слоя совмещенное покрытие наз ы-
вается теплым, при его отсутствии - холодным; при наличии на поверхности защитной облицовки, пред у-
преждающей разрушение кровли при использовании ее как з оны отдыха или зоны постоянного надзора за
установленным на ней оборудованием, совмещенное покрытие называется эксплуатируемым.
Чердачное покрытие (крыша) - объемная верхняя ограждающая конструкция здания (сооружения) с
замкнутым воздушным пространством (ч ердаком), создаваемым поверхностью чердачного перекрытия,
фризовыми стенами и покрытием (кровлей), которое функционально используется: для встроенных жилых
помещений - мансард, в качестве элемента вентиляционной системы - теплый или открытый чердак, для
размещения инженерного оборудования - технический чердак; для хранения кормов, подстилки для скота и
др. или функционально не используется.
Хоча у старому СНиП 2.01.02-85 у таблиці фігурує элементы покрытий слова суміщених не має :)
в кого які думки?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Степень огнестойкости здания
« Reply #19 : 12 Травень 2014, 10:41:53 »
в кого які думки?
Если нет REI 45 для чердачного перекрытия нет (для бетонных перекрытий, как я понимаю, должно бы быть?), то смотрите RE по колонкам 9, 10.

Посмотрите еще приложение Д (справочное).
« Останнє редагування: 12 Травень 2014, 10:45:16 від rga »

Прохожий

  • Гість
Re: Степень огнестойкости здания
« Reply #20 : 12 Травень 2014, 11:05:15 »
в кого які думки?
Если нет REI 45 для чердачного перекрытия нет (для бетонных перекрытий, как я понимаю, должно бы быть?), то смотрите RE по колонкам 9, 10.

Посмотрите еще приложение Д (справочное).
є два поняття, суміщене покриття та горищне покриття, в моєму варіанті, який я вище описав і враховуючи казуси ДБН В.1.1-7, будівля відноситься до ІІ СВ?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Степень огнестойкости здания
« Reply #21 : 12 Травень 2014, 11:19:25 »
є два поняття, суміщене покриття та горищне покриття, в моєму варіанті, який я вище описав і враховуючи казуси ДБН В.1.1-7, будівля відноситься до ІІ СВ?
1. Вы на форуме электриков, а не строителей. Поэтому Вас могут здесь разве что направить в нужном направлении, а не принять за Вас решение.
2. Ваше описание конструкции здании - более чем скромное. Если крыша - голый металопрофиль с воздушным пространством между перекрытием верхнего этажа и кровлей, то невооруженным глазом видно, что это не "верхняя ограждающая конструкция здания и сооружения, у кот орой паро-, тепло- и водоизоляционные слои уложены один на другой непосредственно по поверхности несущих элементов покрытия". И опроса устраивать не нужно, перекрытие чердачное.
Если крышное перекрытие - двускатное типа мансардного, и кроме металопрофиля есть утеплитель, то оно скорее совмещенное.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: