Автор Тема: применение кнопки аварийного стопа  (Прочитано 4426 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline service

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 132
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
тех. процесс управляется со скады. питание пускателей 220В. хочу поставить возле оператора стоповую кнопку - аварийное отключение всех механизмов. ставить в разрыв цепи управления или заводить в плк и остановку производить программно? подскажите варианты

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кнопкой воздействие непосредственно на механизмы. Программно ненужно, однако нужно завести сигнал с кнопки на ПЛК, дабы скада отобразила оператору и заархивировала нажатие аварийной кнопки.
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А, что на SCADA системе нет аварийной сигнализации и управления?
Наоборот, согласно ПУЭ при дистанционном или автоматическом управлении со SCADA
например, возле электропривода необходимо ставить пост управления с фиксацией кнопки «СТОП» в аварийном режиме.
ПУЭ 7 издание:
5.3.31. При наличии дистанционного или автоматического управления электродвигателем какого-либо механизма вблизи последнего должен быть установлен аппарат аварийного отключения, исключающий возможность дистанционного или автоматического пуска электродвигателя до принудительного возврата этого аппарата в исходное положение
5.3.40. При наличии дистанционного или автоматического управления механизмами должна быть предусмотрена предварительная (перед пуском) сигнализация или звуковое оповещение о предстоящем пуске. Такую сигнализацию и такое оповещение не требуется предусматривать у механизмов, вблизи которых установка аппарата аварийного отключения не требуется (см. 5.3.31).
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline service

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 132
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
кнопка стопа для каждого механизма предусмотрена. но эти кнопки расчитаны на непосредственное возздействие вблизи механизма. сами механизмы расположены на большой територии. а это кнопка оператора, который сидит возле ПК и в случае чего может все вырубить. стоп для всего есть и в скаде. то есть в цепь питания пускателей ставлю эту кнопку и даже если комп завис есть возможность все отключить

 