А, что на SCADA системе нет аварийной сигнализации и управления?
Наоборот, согласно ПУЭ при дистанционном или автоматическом управлении со SCADA
например, возле электропривода необходимо ставить пост управления с фиксацией кнопки «СТОП» в аварийном режиме.
ПУЭ 7 издание:
5.3.31. При наличии дистанционного или автоматического управления электродвигателем какого-либо механизма вблизи последнего должен быть установлен аппарат аварийного отключения, исключающий возможность дистанционного или автоматического пуска электродвигателя до принудительного возврата этого аппарата в исходное положение
5.3.40. При наличии дистанционного или автоматического управления механизмами должна быть предусмотрена предварительная (перед пуском) сигнализация или звуковое оповещение о предстоящем пуске. Такую сигнализацию и такое оповещение не требуется предусматривать у механизмов, вблизи которых установка аппарата аварийного отключения не требуется (см. 5.3.31).