Здравствуйте господа проектировщики! Сделал схему управления насосами с использованием ТРМ132 подскажите насколько функционально верное решения решение.
Буду рад любым комментариям и замечаниям по схемы.

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
1. Просматривается в АВТОМАТИЧЕСКОМ режиме возможность одновременного включения двух насосов и выдачи на клапан сигналов "вверх" и "вниз" - все зависит от запрограммированных блоков МР1 и ТРМ1.
2. Неправильно (или возможно неправильно - не знаю техпроцесса) включается световая сигнализация о пуске насосов. Арматуру нужно включать от доп.контакта соответствующего пускателя, тогда точно будет видно что ВКЛЮЧИЛСЯ пускатель соответствующего насоса. Сейчас при обрыве катушки пускателя световая сигнализация о его включении сработает.
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

Offline MIXAJIbI4

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 38
  • Повідомлень: 356
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Согласен с Electro2 по поводу одновременного включения насосов. Обычно делается механическая либо электрическая блокировка (или и та и другая).
Насчет лампочки - это совершенно не критично. Напряжения на лампу снимается прямо с катушки контактора, так что все нормально (выход из строя катушки маловероятен).
Переключатель SA1.1 выбран не совсем корректно. Если у вас насосы работают в автоматическом режиме, а вы переводите в рабочий, то у вас будет пропадать питание на насосы. Тут все зависит от процесса. Если насосы мощные, о такое недопустимо. Если это мелочь какая-то, то можно и так оставить.

Offline Andrey60

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 30
  • Повідомлень: 272
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Переключатель SA1.1 выбран не совсем корректно. Если у вас насосы работают в автоматическом режиме, а вы переводите в рабочий, то у вас будет пропадать питание на насосы. Тут все зависит от процесса. Если насосы мощные, о такое недопустимо. Если это мелочь какая-то, то можно и так оставить.
Самый мощный насос 0,8кВт.

Offline Andrey60

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 30
  • Повідомлень: 272
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
А если бы были мощные то управление организовать кнопками? :-[

Offline MIXAJIbI4

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 38
  • Повідомлень: 356
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть переключатели специальные, которые при переключении не рвут контакт.

Offline Andrey60

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 30
  • Повідомлень: 272
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть переключатели специальные, которые при переключении не рвут контакт.
Если не трудно скиньте пожалуйста ссылку на какой-нибудь вариант.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Мне чесно не нравится ваша схема, она обрезанная какая-то. Тоесть нет ответа для чего вы используете ТРМ при такой структуре схемы. В том объеме, что она у вас подана, она будет работать. Хотя возникают вопросы, как вы обеспечите защиту ЭД и переход с одного насоса, при выходе из строя его, на другой (если это у вас схема "основной-"резервный"). В моем понимании схема все-таки должна выглядеть иначе. На посты в которых стоит вопрос о блокированнии насосов не обращайте внимания, это зависит от фунции насосов и как они работают: а) для поддержания заданного давления в системе (тогда не о какой блокировке не может быть речи); б) как "основной"-"резервный". Ну а то, что ключи не правильно выбраны и они должны переключать с режима "ручной" в "автоматический" без разрыва и отключения насосов это полный бред. Нужно понимать, что режим "ручной" в основном используется при ремонте и наладке оборудовния, а " автоматический" в процессе эксплуатации  для автоматического управления насосами по заданному алгоритму, по назначению.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Andrey60

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 30
  • Повідомлень: 272
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тоесть нет ответа для чего вы используете ТРМ при такой структуре схемы.
Прошу прощения эту часть я выдернул так как я разобрался как подключить все датчики К ТРМ но вопрос по схеме управлением двигателями с помощью ТРМ остался.
В том объеме, что она у вас подана, она будет работать. Хотя возникают вопросы, как вы обеспечите защиту ЭД и переход с одного насоса, при выходе из строя его, на другой (если это у вас схема "основной-"резервный").
По поводу отсутствия защиты мне тоже не нравится. Думаю поставить электротепловое реле в схему не помешало бы. Как вы думаете?Защиту от сухого хода с помощью реле KPI35. По поводу перехода с одного насоса на другой прибор предпологает алгоритм при отказе одного насоса автоматически запускает второй (резервный насос).У прибора есть отдельные реле включение аварийного насоса ГВС и отопления.
В моем понимании схема все-таки должна выглядеть иначе.
А как ба вы переработали схему чтобы было грамотно и читаемо?

Offline alex_sherbak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 37
  • Повідомлень: 228
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В том объеме, что она у вас подана, она будет работать. Хотя возникают вопросы, как вы обеспечите защиту ЭД и переход с одного насоса, при выходе из строя его, на другой (если это у вас схема "основной-"резервный").
По поводу отсутствия защиты мне тоже не нравится. Думаю поставить электротепловое реле в схему не помешало бы. Как вы думаете?Защиту от сухого хода с помощью реле KPI35. По поводу перехода с одного насоса на другой прибор предпологает алгоритм при отказе одного насоса автоматически запускает второй (резервный насос).У прибора есть отдельные реле включение аварийного насоса ГВС и отопления.
Прежде чем ставить какую-либо защиту на двигатель, проверьте не предусмотрена ли уже защита внутри самого двигателя
К примеру, в насосах ВИЛО и Грундфос с мокрым ротором такая защита присутствует, а применённое вами тепловое реле может никогда и не сработать, т.к. если двигатель трехскоростной, то для каждой скорости необходимо будет перенастраивать тепловое реле, если даже не менять на другое.
Кроме того во многих двигателях есть встроенная тепловая защита - термоконтакты или термисторы в обмотках двигателя
Термоконтактами просто размыкаете цепь управления пускателем (но не силовую), для термисторов необходимо применение дополнительного электронного реле.
Обратите внимание, что насосы во встроенным преобразователем частоты уже имеют необходимые защиты, кроме того для таких насосов не рекомендуют их пуск/останов по силовой цепи, для этого есть предназначенный для таких целей безпотенциальный вход.

Offline Andrey60

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 30
  • Повідомлень: 272
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
alex_sherbak спасибо буду смотреть насосы :)

Offline Andrey60

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 30
  • Повідомлень: 272
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
У меня насосы Грундфус CR5-6 мощ. 1,1кВт по паспорту однофазные насосы "имеют встроенное тепловое реле для защиты от перегрузки" 3-х фазные "подключаются к пускателю электродвигателя в соответствии с месными нормами и правилами" как понять  про 3-х фазный? :wall:
UPS 65-185F данный насос имеет встроенное теплое реле :)
MAGNA  40-120F по паспорту внешняя защита двигателя не требуется
« Останнє редагування: 21 Квітень 2014, 12:43:40 від Andrey60 »

Offline MIXAJIbI4

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 38
  • Повідомлень: 356
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
На посты в которых стоит вопрос о блокированнии насосов не обращайте внимания, это зависит от фунции насосов и как они работают: а) для поддержания заданного давления в системе (тогда не о какой блокировке не может быть речи)
В том-то и фишка, что все зависит от конкретной технологии. И блокировка насосов может быть необходимой (бывают случаи).

Ну а то, что ключи не правильно выбраны и они должны переключать с режима "ручной" в "автоматический" без разрыва и отключения насосов это полный бред.
Не нужно называть бредом то, что вы не знаете. Можно привести кучу примеров, где такие схемы используются и эксплуатация пользуется ручным режимом. Особенно это касается аварийных ситуаций. Так что прежде чем что-либо критиковать - подумайте.

Мне кажется, что все это обсуждение абсолютно бессмысленно. Предлагаю автору выложить ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ схему и описать назначение этих насосов. Тогда сразу станет ясно как должна выглядеть схема управления. Пока что каждый пишет то, что в голову взбредет.

Offline Andrey60

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 30
  • Повідомлень: 272
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
выкладываю

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Судя по схеме у вас тепловой пункт с установленными сетьевыми насосами отопления, насосами подпитки и ГВС. У вас должно быть задание по тепломеханической части кроме технологической схемы: где должны быть параметры сети: температура, давление, требования по управлению и сигнализации.  Пользуясь ГОСТ21.408-93 СПДС начните с фунциональной схемы, в сответствии с техническим заданием продумайте схемы управления насосами, стоит делать общую схему управления или управление с готовых типовых блоков в ручном режиме и в автоматическом посредством подачи команды с ТРМ на входы блоков управления. Я бы разделил управление электроприводами насосов по назначению: насосы отопления управляются со своего блока управления (скажем Wilo-ER2-4,0), подпиточные со своего, ГВС со своего. А управляющий сигнал снимается с ТРМ на входы электронных блоков управления. Вид фунционалка должна иметь согласно ГОСТ21.408-93 СПДС примерно такой (см.ниже).
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 