В вашем примере, это вводы которые используются для герметизации ввода кабеля
в защищенное электрооборудование, которое имеет специальную резьбу для использования герметичного ввода при открытой прокладке кабеля, с целью обеспечения
защиты в помещениях с взрывоопасными (пожароопасными) зонами. Скажем на борно вашого ЭД имеется резьба М25, то и выбираем ВВКм-25 с присоеденительной резьбой М25, тогда уплотняющее кольцо на герметичном вводе обеспечивает ввод круглого небронированного кабеля с наружным диаметром 13-18 мм (по каталогу на кабели).
Поскольку металлорукав обеспечивает защиту от мех. повреждений при вводе в электрооборудование кабеля, на доступной высоте менее 2 м, в обычных не катигорийных помещениях, то металлорукав выбирают по внутреннему диаметру (уловному проходу), а хомут для крепления металлорукава на патрубке электрооборудования, на подводящей трубе-по наружному диаметру металлорукава с учетом диаметра патрубка и подводящей трубы.
Поэтому согласно вашего примера так и должно быть, металлорукав будет всегда диаметром меньше.