Автор Тема: Прокладка кабелей =12В от ИБП до батарейных шкафов  (Прочитано 4982 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Доброго всем дня коллеги.
Никогда не приходилось настолько влезать в такие тонкости, а вот сейчас пришлось.
Имеем помещение с источником бесперебойного питания (ИБП). Согласно задания от ИБП до шкафа Battery Switch нужно проложить прямой и обратный кабели сечение 4х120мм.кв на каждый полюс. От шкафа Battery Switch до каждого из батарейных кабинетов (у меня их 3) надо проложить кабели сечение 2х120мм.кв на каждый полюс (Battery Switch это как бы большая распределительная коробка). Кабели прокладываются в фальшполу, в лотках.
Вопрос в том, как размещать кабели в лотке. Надо ли выдерживать расстояние между прямыми и обратными проводниками.
Если не надо, то как быть с расстояниями между тремя линиями от Battery Switch до каждого из батарейных кабинетов.
В качестве проводников принят ПуГВВнг(В)-LS 1х120.

Заранее спасибо.
« Останнє редагування: 15 Квітень 2014, 19:46:52 від Generator »
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Забыл еще такой момент, в соседнем лотке будут проходить кабели 0,4кВ на ИБП и от него к нагрузке.
Возможно ли какое то влияние одной линии (0,4кВ) на другую(12В)? В чем это будет выражатся и как с этим бороться?
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline vitamin_D

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 111
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Отвечаю, как принято у всех с конца ;): влияний никаких не будет между кабелями 0,4 кВ и 12В, А по поводу первого вопроса: при прокладке проводов и кабелей в лотках рядами, пучками и пакетами выдерживают промежуток : при однослойной прокладке 5 мм в свету; при прокладке пучками 20 мм между пучками; при многослойной прокладке без просветов.
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом. Марк Твен

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
vitamin_D, спасибо за отклик.
Из какой справочной или иной литературы взяты эти картинки?
Что то мне подсказывает, что это взято из серии "книга домашнего электрика". Поправьте если это не так.
В первую очередь показалось странным расстояние 5мм между кабелями. Согласно ПУЭ по гл. 2.1 кабели кладем вплотную, по гл. 2.3 расстояние не менее диаметра кабеля. С расстоянием в 20мм тоже как то мутно имхо.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline vitamin_D

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 111
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Технологическая карта по монтажу проводников в лотках на предприятиях электросвязи, на 20 мм не смотрите это не Ваш вариант, это для пучков. Почему именно для электросвязи??? - Потому что , там как раз такое оборудование применяется (выпрямители, батарейные шкафы и т.д.), т.е. есть приходящие кабели с напряжением 0,4кВ и отводящие -60В. Кстати, не мог в ПУЭ найти именно вот тот пункт 2.3. Зазоры необходимы для теплообмена - 100% :thumbsup: Тем более у Вас -12В с нехилыми токами. Так что, я бы брал диаметр проводника и вперед :)
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом. Марк Твен

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Технологическая карта по монтажу проводников в лотках на предприятиях электросвязи
Гуглом не нашел, если есть поделитесь.

 
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
на 20 мм не смотрите это не Ваш вариант, это для пучков.
vitamin_D, т.е. в пучки лучше не вязать? Я правильно понял?
Что будет с кабелями при возникновении КЗ? Они там в узлы не завяжутся?
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline vitamin_D

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 111
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ни в коем случае нельзя в пучки
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом. Марк Твен

Offline vitamin_D

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 111
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Техкартой не поделюсь она в бумажном носителе а перевести ее в pdf очень много времени займет и весить многовато будет
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом. Марк Твен

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Техкартой не поделюсь она в бумажном носителе а перевести ее в pdf очень много времени займет и весить многовато будет
Отпишите тогда полное наименование документа, его шифр (если он имеется) и кто эту карту разработал, или отсканьте первые страницы.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline vitamin_D

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 111
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ссылайтесь на таблицу 2.3.1. ПУЭ, где указано расстояние "не менее диаметра кабеля" и все будет нормально
Правда я смотрел ПУЭ  Украины, может у Вас как-то по другому таблица пронумерована
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом. Марк Твен

Offline vitamin_D

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 111
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Завтра на работе попытаюсь отсканировать титул
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом. Марк Твен

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Возможно ли какое то влияние одной линии (0,4кВ) на другую(12В)? В чем это будет выражатся и как с этим бороться?
влияний никаких не будет между кабелями 0,4 кВ и 12В
Есть реальные прецеденты этого самого влияния. Информационные кабели, даже экранированные, не слишком-то любят соседство с силовыми. Начинают глючить контроллеры. Для некоторого оборудования 12В даже прописано в РЭ, что отступать от силовых нужно на 50 см. Для пожарки в старых украинских нормах даже впрямую это было прописано. Мы так и стараемся прокладывать, 50 см от силы.

Offline vitamin_D

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 111
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Насчет информационных кабелей согласен. Передача в таких сетях основана на малых токах и частотке 2 и выше кГц и, естественно, накладка промчастоты существенно влияет на передачу сигналов. И тем более экраны информационных проводников (телефония. компьютерная сеть)должны быть ЗАЗЕМЛЕНЫ. А для постоянного напряжения будет существенно влиять если конденсаторы или тиристоры будут подсажены в выпрямительных устройствах  (и то пульсация постоянного тока производителями указывается в технической документации выпрямителей, т.е пульсация допускается). Вот тогда будут пульсации постоянного тока. А так как в этой теме рассматривается влияние линии постоянного тока -12В ( вот за ток не могу сказать, потому что величина не указана), но возможно представить что это будет не один десяток Ампер. Вот и попробуйте эту махину расшатать. Насчет тех карты... Она для Вас не подойдет .... Утверждена комитетом связи и транспорта в 2001 году (более старую карту СССР кто-то навилячил :(). А для питания существует норма, что не укладываются провода ниже 42В и провода (кабели) до 1000 В в одном лотке, если провода (кабели) низкого напряжения не вложены в защитный рукав. Тут ведь не о информационных кабелях спрашивают. Прочитайте вопрос автора
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом. Марк Твен

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тут ведь не о информационных кабелях спрашивают. Прочитайте вопрос автора
У автора - "линия 12В". Та же пожарка или контроль доступа - питание 12В в одном кабеле с информационной жилой.

 