 Доброго всем дня!!! Подскажите кто сталкивался : нагрузки на номер гостиничный кто как считает  в проектах и в реальности. Тема  -гостиница  на этаже в основном  -8 номеров -12этажей, 74 номера. По технологии в номере -освещение.розетки (утюг,чайник,фен ,бар и т.д.)Кондиционирование общее. Ру на этаж-52.0кВт,Рр-21.0кВт/8=2.6кВт,считаю что много.Ваше мнение,господа? Желательно активнее,нужна поддержка в доказательствах

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я брал как жильё первого вида.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
maik, в СП есть формула для Расчетной мощности освещения и розеток отелей, гостиниц.
По ней и считать надо. 
В реале где-то так и будет. Разве что на розетки можно взять немного больше запас.

Offline maik

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 172
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
 2.6 кВТ на номер ,да!, но на этажный щиток-21 кВт много, если отбросить освещение   и взять Кс на розетки -0.4 то на щите-11кВт, а на вводе ВРУ еще Кс-0.2 по СП ,то вообще копейки,но мучает вопрос ,а правильно или нет

 