Автор Тема: Обозначение ВЛИ-0,4 на плане?  (Прочитано 10087 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Обозначение ВЛИ-0,4 на плане?
« : 09 Квітень 2014, 13:57:02 »
Коллеги, подскажите, есть ли специализированное графическое обозначение ВЛИ или ВЛ на плане (как например для кабельных линий существуют обозначение W1 для 0,4 кВ и W2 для 6-10 кВ)? До сих пор с таким не сталкивался - ВЛИ на плане обозначал сплошной линией от опоры до опоры, а тут задался этим вопросом, полистал ГОСТы и ни чего не обнаружил. А как вы обозначаете линию ВЛИ с СИП на плане (топографической съёмке)?

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Обозначение ВЛИ-0,4 на плане?
« Reply #1 : 09 Квітень 2014, 14:44:59 »
SKIner, обозначаю так
--- N2 --- - 0,4кВ

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Обозначение ВЛИ-0,4 на плане?
« Reply #2 : 09 Квітень 2014, 14:46:07 »
В проекте обозначается сплошной линией с указанием кружочками опор. На топографической съемке согласно ГОСТа опора-кружок диаметром 2 мм с стрелками отходящими от опоры в одну сторону и другую по направлению трассы. Одна засечка на стрелке ВЛ(ВЛИ) до 0,4 кВ, две-выше 1 кВ.
« Останнє редагування: 09 Квітень 2014, 14:53:30 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 53
  • Повідомлень: 503
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Обозначение ВЛИ-0,4 на плане?
« Reply #3 : 09 Квітень 2014, 14:46:37 »
Лови

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline vitamin_D

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 111
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Обозначение ВЛИ-0,4 на плане?
« Reply #5 : 09 Квітень 2014, 14:59:57 »
На плане указывается способ прокладывании линии (КЛ или ВЛ) и не важно каким проводом Вы это будете делать. Все равно ведь указываете маркировку провода
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом. Марк Твен

Offline vitamin_D

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 111
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Обозначение ВЛИ-0,4 на плане?
« Reply #6 : 12 Квітень 2014, 19:20:49 »
А вот и коллизия со стандартом СЭВ
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом. Марк Твен

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Обозначение ВЛИ-0,4 на плане?
« Reply #7 : 15 Квітень 2014, 13:38:13 »
Коллеги, большое спасибо. Много полезного материала, которого я раньше не видел. Вот только так и не понятно на СВОДНОМ ПЛАНЕ СЕТЕЙ для вновь проектируемых сетей  воздушные линии до 0,4 кВ маркировать W1 (как общепризнанно для кабелей 0,4 кВ) или N или V ( тут нет нормативного документа на который можно сослаться).

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: