Автор Тема: кабельные вводы, металлорукова, переходники во взрывоопасной зоне.  (Прочитано 4150 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Periphery

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 66
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Опять старый пример. Датчик  - металлорукав - труба.
Кабель КВВГэнг 4x1 8.1 мм в диаметре.
Металлорукав герметичный в ПВХ изоляции негорючий (нг) МПГнг-15
Труба оцинкованая Ц-20x2.8

Использую взрывозащищенный кабельный ввод ( прибор - металлорукав ) и переходник металлорукав - труба.

Какой должен быть максимальный допускаемый Ду у металлорукова, трубы, для данного типа кабеля ( КВВГЭ 8.1 мм) во взрывоопасной зоне В-1г. Количество пустого места в металлорукаве, трубе оговаривается ?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Металлорукав герметичный в ПВХ изоляции негорючий (нг) МПГнг-15
Труба оцинкованая Ц-20x2.8
Для чего трубы и металлорукав ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если трубы используются для защиты кабелей от механических повреждений, то диаметр трубы для прокладки бронированных однопроволочных кабелей должен быть не менее 2-х кратного наружного диаметра кабеля. Для остальных марок, в том числе и контрольных  марки КВВГэнг, диаметр трубы-не менее полуторакратного диаметра кабеля. То есть в вашем случае не менее 12,2 мм (ближайший диаметр 15мм). В открытых электроустановках  необходимо укладывать трубы с уклоном 0,2 град. В электроустановках В-Iг только при вводе кабелей в электрооборудование требуется установка герметичных разделительных уплотнений. При выполнении монтажа в трубах для защиты от механических повреждений в пределах зоны оного класса, установка разделительных уплотнений на концах трубы не обязательна, если кабели по своим характеристикам могут монтироватся в взрывоопасных зонах соответствующего класса. 
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Periphery

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 66
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
 Проектирование электроустановок в взрывоопасных зонах должно выполняться в соответствии с требованиями ПУЭ 7 издания  глава 7.3., «Пособия по проектированию силового электрооборудования напряжением до 1000 В во взрывоопасных зонах промышленных предприятий»: внутренняя прокладка кабельных линий согласно п.7.11;7.13;7.15;7.18;7.23, наружная -7.27;7.28.
      Электропроводки в трубах должны выполняться в соответствии с требованиями "Инструкции по монтажу электропроводок в трубах" ВСН 370-93 с использованием типовой серии 5.407-150 «Прокладка в стальних трубах». Заполнение труб предоставленое выше, соответствует нормативной документации приведено в «Справочнике електромонтажника кабельних линий», при сложных трассах с поворотами и заполнением несколькими кабелями при  необходимо пользоваться  серией 5.407-150 и ВСН 370-93.                                                             
      Подвод и присоединение открыто проложенных кабелей и проводов в трубах к электрооборудованию следует выполнять в соответствии с требованиями "Инструкции по монтажу электрооборудования, силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон" ВСН 332-74/ММСС СССР и «Пособия по проектированию силового электрооборудования напряжением до 1000 В во взрывоопасных зонах» ГПИ Тяжпромэлектропроекта.

канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Periphery

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 66
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Огромное СПАСИБО. !!! Как все запомнить вот в чем проблема, я прочитываю , запоминаю на время, и все потом когда проходит время, помню что где то я читал такое но не помню где. ПУЭ каждый день перечитываю все равно тяжело постоянно приходится в гугле вбивать и читать форумы, открывать PDF  с нормативами искать по словам ( например искробезопасные) и т п.

Offline vitamin_D

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 111
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Огромное СПАСИБО. !!! Как все запомнить вот в чем проблема, я прочитываю , запоминаю на время, и все потом когда проходит время, помню что где то я читал такое но не помню где. ПУЭ каждый день перечитываю все равно тяжело постоянно приходится в гугле вбивать и читать форумы, открывать PDF  с нормативами искать по словам ( например искробезопасные) и т п.
Ешь орехи, пей Фезам :laugh:
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом. Марк Твен

Offline Periphery

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 66
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Корвалол, аспаркам и на трамвае, хотя я и так езжу на трамвае  после работы  :laugh:

Offline Periphery

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 66
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не нашел я ответа в выше перечисленных нормативах на вопрос " Диаметр металлорукова для кабеля "

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
  Внутренний диаметр труб для прокладки кабеля с однопроволочными жилами, а
также для кабелей марки ААШв должен быть не менее двухкратного наружного
диаметра кабеля. Для остальных марок кабеля диаметр труб-не менее полуторакратного
диаметра кабеля (Справочник по монтажу кабельних линий стр.79).


 
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Periphery

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 66
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Еще хотелось уточнить, получается "Трубы" и "Металлорукав" это можно сказать одно и тоже, вернее норматив для "Металлорукова" применять как для трубы ?  На сколько я понял ВСН-332-74, 370-93, и по 5.407-150 ( Прокладка проводов и кабелей в стальных трубах) диаметр трубы ( металлорукова) так же зависит  количества поворотов и длины ? И есть приложение в конце ВСН-370-93 ( вроде приложение 22) для расчета диаметра трубы, то есть я его могу так же применить для расчета диаметра металлорукова ?

Offline Periphery

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 66
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для остальных марок, в том числе и контрольных  марки КВВГэнг, диаметр трубы-не менее полуторакратного диаметра кабеля. То есть в вашем случае не менее 12,2 мм (ближайший диаметр 15мм). В открытых электроустановках  необходимо укладывать трубы с уклоном 0,2 град.

Вот это я вообще ни где не нашел. В тех нормативах которые Вы скидывали. И скажи как поставить вообще плюсик Вам ? Очень много помогли. Чуть ли ни в каждом посте.

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
offtop:
И скажи как поставить вообще плюсик Вам ?
Справа вверху поста звездочка и "Спасибо".

 