Автор Тема: Яке мінімальне січення магістралі СІП 2 для лінії зовнішнього освітлення?  (Прочитано 1966 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline stels

  • **
  • Thank You
  • -Given: 33
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 49
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Доброго дня, колеги.
Підкажіть, будь ласка, яке мінімальне січення СІП 2 повинно бути для лінії освітлення і на яку НД по цьому питанні можна послатись у проекті?
Ібо директор сказав, що має бути 10 мм. кв., а я не можу знайти арматуру для магістралі. Треба чимось аргументувати..

Offline Inel

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 11
  • Повідомлень: 169
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сечение СИП должно выбираться по механической прочности для вашего климатического района. Смотрите  таблицу  районирования по гололеду в ПУЭ и пособие по СИП. Может быть 16 кв. мм, может быть 25 кв. мм.

Offline p23asae

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 309
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Мінімальний переріз - 25 (ПУЕ-2009 табл.2.4.1)

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Переріз вибирається в відповідності з п.2.4.12;2.4.13 по табл.2.4.1 в залежності від кількості несучих жил та району по ожеледиці мінім. переріз: для 1-ї несучої жили для 1-3 районів-25 мм.кв., для 4-6 районів-35 мм.кв.
                                                          для 4-х несучих жил для 1-6 районів-25 мм.кв.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline vitamin_D

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 111
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сечение СИП должно выбираться по механической прочности для вашего климатического района. Смотрите  таблицу  районирования по гололеду в ПУЭ и пособие по СИП. Может быть 16 кв. мм, может быть 25 кв. мм.
16 мм по алюминию - это ответвление к зданиям, 25мм (алюминий), 16мм(медь)для линий наружного освещения, с применением ламп с аппаратурой запуска (ПУЭ, гл. 6 п 6.1.131) И не смотрите на то, что вы будете ставить светильник с компенсацией, конденсаторы имеют свойства подсыхать и выходить из строя. Тем более не забывайте о падении напряжения. Так, что 25мм - ЦЕ САМЕ ТЕ ;)
 Тем более СИП2  с сечением 10мм - это:
1. Головная боль для снабженца (большинство производителей ставят эту позицию под заказ);
2. Лакомый кусочек для эксперта, чтобы поковырять Вам мосх и требовать от Вас "печеньки"
« Останнє редагування: 14 Квітень 2014, 13:15:40 від vitamin_D »
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом. Марк Твен

Offline stels

  • **
  • Thank You
  • -Given: 33
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 49
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: