Усе було б добре у тому додатку, якби не одна біда. Там зображено координовану багатоступеневу систему SPD (пристроїв захисту від імпульсних перенапруг з недоброзвучною абревіатурою - ПЗІП). Усе то працює за наявності кількох вкладених одна до одної LPZ (зон захисту від блискавки), утворених природними або штучними просторовими екранами.
Коли того немає, електроніці працювати важче, проте наша задача полегшується. Достатньо встановити SPD Тип 2+3, наприклад у ОБО це артикул 5093380. Він потребує усього 2,5 ТЕ на DIN-рейці та призначений для мереж TN-S (напевне, після ТП так вже і буде). Якщо ввідний автомат більший ніж 63 А (а так воно мабуть і є), вріжте в усі три провідники, які з'єднують цей SPD з мережею, топкі запобіжники на 63 А gG/gL.
Світлодіодний індикатор на нашому SPD "V-10Compact" світитиметься зелененьким, підтверджуючи наявність напруги на уводі до споруди та свій справний стан. Оскільки він має у собі варистори, то колись зістариться, відпрацювавши свій ресурс захисника від грозових та комутаційних імпульсів. Зелененьке очко зміниться на червоне. Але на той час у ОБО Беттерманн вже буде йому неадекватно краща заміна, щойно представлена на виставці "Light + Building", яка щойно пройшла у Франкфурті (на Майні).
Адже ОБО відповідально ставиться до потреб професіоналів. Сьогодні і завжди.