Автор Тема: Чи потрібні розрядники якщо на об'єкті вбудована ТП?  (Прочитано 2030 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline VitO

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 158
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Доброго дня.
В даному випадку на стороні 10кВ будуть свої ОПН, далі трансформатор (який розділяє систему - хоча, думаю, підвищення напруги це не зупинить).
Зрозуміло, що якщо в РУ-0,4кВ встановити розрядники типу В, далі в розподільчих щитах типу С - то зайвими вони не будуть, але чи дійсно вони потрібні?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Обустройство внутренней молниезащитой объекта, нужно рассматривать отдельно для каждого конкретного случая.   
 Это характерно для электроустановок , где передача электроэнергии осуществляется по воздушным линиям электропередач. Они как огромная антенна принимают ЭМИМ и возникающее, как следствие, ИП передается конечному потребителю электроэнергии, что и является причиной выхода из строя электрооборудования и бытовых приборов.
На рис.1 схематически изображен объект, оборудованный системой внешней молниезащиты и защитным заземлением. Зоны защиты указаны в соответствии с ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «УЛАШТУВАННЯ БЛИСКАВКОЗАХИСТУ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД» (IEС 62305:2006, NEQ) (пояснения см. ниже во вкладке).
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 926
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
       Усе було б добре у тому додатку, якби не одна біда. Там зображено координовану багатоступеневу систему SPD (пристроїв захисту від імпульсних перенапруг з недоброзвучною абревіатурою - ПЗІП). Усе то працює за наявності кількох вкладених одна до одної LPZ (зон захисту від блискавки), утворених природними або штучними просторовими екранами.
      Коли того немає, електроніці працювати важче, проте наша задача полегшується. Достатньо встановити SPD Тип 2+3, наприклад у ОБО це артикул 5093380. Він потребує усього 2,5 ТЕ на DIN-рейці та призначений для мереж TN-S (напевне, після ТП так вже і буде). Якщо ввідний автомат більший ніж 63 А (а так воно мабуть і є), вріжте в усі три провідники, які з'єднують цей SPD з мережею, топкі запобіжники на 63 А gG/gL.
      Світлодіодний індикатор на нашому SPD "V-10Compact" світитиметься зелененьким, підтверджуючи наявність напруги на уводі до споруди та свій справний стан. Оскільки він має у собі варистори, то колись зістариться, відпрацювавши свій ресурс захисника від грозових та комутаційних імпульсів. Зелененьке очко зміниться на червоне. Але на той час у ОБО Беттерманн вже буде йому неадекватно краща заміна, щойно представлена на виставці "Light + Building", яка щойно пройшла у Франкфурті (на Майні).
      Адже ОБО відповідально ставиться до потреб професіоналів. Сьогодні і завжди.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.