Не настаиваю, просто указал единственный нормативный документ, в котором встречал тройниковые муфты.
Кстати, некоторые линии наружного освещения (см. п.3.2 данного СН),как и котельная, относятся ко 2 категории по надежности электроснабжения.
Данное решение может быть возможным при выполнении нескольких "если".
Насколько понимаю, речь идет о том, что одна линия питания уже есть, а заказчик хочет получить вторую ( резервную).Если данные линии будут принадлежать ему, и если они им же и будут обслуживаться, то такое решение может рассматриваться как вариант. Проблем с обеспечение защиты при том же сечении кабеля на ответвлении нет.( Если оно не длиннее оставшегося участка.) Но будет затруднен поиск места повреждения.
Не считаю, что это хорошее решение, но оно может быть допустимым. Например, при нахождении котельной посредине длинной линии от второго источника питания. Или невозможности проложить второй кабель в стесненных условиях.