Автор Тема: 2-я категория от одной ВЛ-0,4  (Прочитано 3617 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Protivoves

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 89
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 284
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
2-я категория от одной ВЛ-0,4
« : 09 Квітень 2014, 09:40:12 »
Здравствуйте.
Есть модульная газовая котельная в городе. В 150 м от неё находится подстанция двухтрансформаторная, от которой питаются ВЛ-0,4 кВ по улице, на которой установлена эта модульная котельная.

Как можно обеспечить 2-ю категорию электроснабжения для котельной?
Тянуть два кабеля (или два СИП по столбам) от ТП до котельной?
Или, как говорится в пункте 1.2.19 ПУЭ:
"1.2.19. Электроприемники II категории рекомендуется обеспечивать электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.
  Для электроприемников II категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.
  Допускается питание электроприемников II категории по одной ВЛ, в том числе с кабельной вставкой, если обеспечена возможность проведения аварийного ремонта этой линии за время не более 1 сут. Кабельные вставки этой линии должны выполняться двумя кабелями, каждый из которых выбирается по наибольшему длительному току ВЛ. Допускается питание электроприемников II категории по одной кабельной линии, состоящей не менее чем из двух кабелей, присоединенных к одному общему аппарату.
  При наличии централизованного резерва трансформаторов и возможности замены повредившегося трансформатора за время не более 1 сут. допускается  питание электроприемников II категории от одного трансформатора".


То есть, возможно питание от одной опоры ВЛ-0,4кВ, путем прокладки двумя кабелями от этой ВЛ-0,4 до котельной?

И что значит "Допускается питание электроприемников II категории по одной кабельной линии, состоящей не менее чем из двух кабелей, присоединенных к одному общему аппарату"?  Возможно параллельное подключение двух кабелей к сети ВЛ на опоре, и прокладка их до котельной...  И так же возможно то же самое, но на опоре нужно установить отключающий аппарат?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 2-я категория от одной ВЛ-0,4
« Reply #1 : 11 Квітень 2014, 14:41:03 »
Что написано в ТУ или, что будет написано в ТУ? Если это предварительная проработка,
то необходимо учитывать как ценовую составляющюю, так и возможность технической
реализации.
 1 вариант: электроснабжение 2-я отдельными линиями СИП, с монтажом по существующим опорам ВЛ. При этом: а) возможно ли в результате расчета повесить на существующие опоры дополнительно еще 2 линии СИП; б) согласует владелец дополнительный монтаж линий; в) цена вопроса.
 2 вариант: электроснабжение 2-я кабельными линиями. При этом: а) возможна в условиях городской застройки прокладка кабельных линий до объекта; б) сметная стоимость.
 3 вариант (котельная объект ІІ категории электроснабжения и не выше): монтаж СИП по существующим опорам, с отводом от СИП с концевой опоры возле котельной 2-х кабельных линий,  расчитаных каждая на длительный ток ВЛ. При этом: а) позволят существующие опоры в результате расчета нести дополнительную линию СИП; б) согласует владелец дополнительный монтаж линии ВЛИ; в) согласуют контролирующие службы такую схему электроснабжения; г) сметная стоимость.
  Как по мне то самым бюджетным и самым проблемным есть 3 вариант, а самым приемлемым  2-й.
  Вопрос с потребителями  І категории: сигнализацией загазованности, пожарной сигнализацией можно решить путем установки индивидуальных ИБП, схема безопасности котельной тоже решаемая в разделе автоматики газоснабжения закрытием отсечного клапана подачи газа при исчезновении основного напряжения.
  Но нужно считать и предварительно согласовывать и договариваться. По опыту, 3-й вариант у нас почти невозможно реализовать, а у вас не знаю.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 