Здравствуйте.
Есть модульная газовая котельная в городе. В 150 м от неё находится подстанция двухтрансформаторная, от которой питаются ВЛ-0,4 кВ по улице, на которой установлена эта модульная котельная.
Как можно обеспечить 2-ю категорию электроснабжения для котельной?
Тянуть два кабеля (или два СИП по столбам) от ТП до котельной?
Или, как говорится в пункте 1.2.19 ПУЭ:
"1.2.19. Электроприемники II категории рекомендуется обеспечивать электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.
Для электроприемников II категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.
Допускается питание электроприемников II категории по одной ВЛ, в том числе с кабельной вставкой, если обеспечена возможность проведения аварийного ремонта этой линии за время не более 1 сут. Кабельные вставки этой линии должны выполняться двумя кабелями, каждый из которых выбирается по наибольшему длительному току ВЛ. Допускается питание электроприемников II категории по одной кабельной линии, состоящей не менее чем из двух кабелей, присоединенных к одному общему аппарату.
При наличии централизованного резерва трансформаторов и возможности замены повредившегося трансформатора за время не более 1 сут. допускается питание электроприемников II категории от одного трансформатора".
То есть, возможно питание от одной опоры ВЛ-0,4кВ, путем прокладки двумя кабелями от этой ВЛ-0,4 до котельной?
И что значит "Допускается питание электроприемников II категории по одной кабельной линии, состоящей не менее чем из двух кабелей, присоединенных к одному общему аппарату"? Возможно параллельное подключение двух кабелей к сети ВЛ на опоре, и прокладка их до котельной... И так же возможно то же самое, но на опоре нужно установить отключающий аппарат?