Голосування

Оцените выполненный электротехнический раздел проекта 9 этажного офисно-жилого дома

10
2 (13.3%)
9
3 (20%)
8
7 (46.7%)
7
2 (13.3%)
6
0 (0%)
5
0 (0%)
4
0 (0%)
3
1 (6.7%)
2
0 (0%)
1
0 (0%)

Всього голосів: 15

Автор Тема: 9 этажный офисно-жилой дом. Электротехнический раздел  (Прочитано 5128 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Коллеги, прошу оценить и покритиковать выполненный электротехнический раздел проекта 9 этажного офисно-жилого дома.
Буду рад отзывам и обоснованным замечаниям.
двг версия проекта - http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2621
пдф версия проекта - https://dl.dropboxusercontent.com/u/12666226/eom/files/diff/ETR_9.pdf

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
andery, посмотрю позже. Но для начала не "рубільнік", а "рубильник" :)

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
andery, много слов ошибочно переведенных с русского, не буду перечислять, также есть грам. ошибки (просто сам прочитай весь текст внимательно).
В разделе Освещение - ссылка на ДБН-23 2003.
Расчет нагрузок на дом: Рр магазина без учета коэф. несовп. максимумов нагрузок, хотя наш РЭС именно так и считает,
вообще по ф-ле 12: Рр = Рж +  0,9Рсил + СУММА(Ргр*Куч)
Коэф. мощности на ЩК - 0,96, на стояке - 0,92.
В пояснительной провода ЩК - ВВПнг, в схеме, спецификации ВВГнг.
ЩОА питается от одной секции шин. Кабели аварийного освещения - по-моему должны быть огнестойкими.
Расчетный ток на щите ЩК 42.6А, автомат перед счетчиком 40А, надо 50А и тогда кабель 3х10.
Примечание №2 для ЩЖВ не надо.



Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
andery, много слов ошибочно переведенных с русского, не буду перечислять, также есть грам. ошибки (просто сам прочитай весь текст внимательно).
Про ошибочно переведенные слова с русского можно и поподробнее, интересно.
Грам. ошибки, опечатки - исправим!
Расчет нагрузок на дом: Рр магазина без учета коэф. несовп. максимумов нагрузок, хотя наш РЭС именно так и считает,
вообще по ф-ле 12: Рр = Рж +  0,9Рсил + СУММА(Ргр*Куч)
Ой, не сыпь мне соль на рану. Я итак "выжимал" максимум нагрузки из этого дома, что бы всем было хорошо.
На этот дом, облэнерго "заставило" заказчика взять ТУ на 250кВт и построить ТП 2х400.
Коэф. мощности на ЩК - 0,96, на стояке - 0,92.
В пояснительной провода ЩК - ВВПнг, в схеме, спецификации ВВГнг.
Примечание №2 для ЩЖВ не надо.
Спасибо, исправим.
Расчетный ток на щите ЩК 42.6А, автомат перед счетчиком 40А, надо 50А и тогда кабель 3х10.
Ну здесь
1) облэнерго ограничивает мощность где только можно и автомат 50А  при нагрузке 42А на квартиру не "приймет".
2) все квартиры можно было с легкостью отнести к 1 виду (5кВт), но для увеличения мощности всего здания с заказчиком принято решение все квартиры сделать 2 вида (9кВт), так что то что автомат будет выбивать от перегруза я не переживаю.
« Останнє редагування: 08 Квітень 2014, 08:39:11 від andery »

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Про ошибочно переведенные слова с русского можно и поподробнее, интересно.
Андрей, не принципиально, но все же верно замечено насчет местами грам. ошибок (запятые), описок, неправильного перевода.
Например, лист ЕТР-2 "січення" (переріз),  лист ЕТР-3, ЕТР.СО-4 "потолочний" (стельовий), ЕТР.СО-6 "плоський" (плоский), ЕТР.СО-1,2 "з електричним інтерфейсом" (електронним), ЕТР-6 "відктриткритою дверкою" (відкритою дверцятою) описки на листе ЕТР-3.

Теперь по проекту.
- ЕТР-5, ЕТР-7. Возможно, ремонтное освещение следовало бы запитать отдельно от рабочего освещения.
- ЕТР-5. Отсутствуют указатели выходов, в тамбурах эвакуационное освещение. п.4.74, п. 4.77 ДБН В.2.5-28-2006.
- ЕТР-6. В патрон можно вкрутить только одну лампу. На патрон идет 4-х жильный кабель и двухклавишный выключатель. Каким образом двухклавишный выключатель управляет одной лампой?
- Газосигнализатор запитываешь совместно с газовым котлом? Прошерсти нормы. Я уверен, на газосигнализатор необходима отдельная группа. Плюс необходимо указать марку газосигнализатора, схему управления с датчиками, внести в свою спецификацию (если у сантехников его нету). Схема управления газовым котлом? Насосы отопления могут быть завязаны также с регулятором температуры и котлом.
- В раздел ЕТР (АТМ делать нету смысла) должна входить вся аппаратура управления кондиционерами, вентиляционными установками, насосами и показана на принципиальных схемах, планах, внесена в спецификацию.
- ЕТР-9. На плане условное обозначение РЕ проводника к КЗП не по ГОСТу.
« Останнє редагування: 08 Квітень 2014, 14:19:11 від *Андрей* »

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
И да, у меня вопрос по ДСУП. Зачем на розетку тянуть отдельный РЕ, если РЕ есть в составе кабеля, питающего розетку?

Offline Kobe4

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 290
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • volcat-electrics.com
    • Awards
1. Не увидел какая система заземления(TN-C,TN-S...).Хорошо бы на схеме РУ показывать N,PE.
2. Все квартиры на один стояк - как то нехорошо и непрактично. И если посчитать по стоимости кабеля дороже(скорее всего).
3. Не буду искать требование на счет условных обозначений,но очень неудобно когда обозначения в одном месте,а не на страницах на которых используются.
4. Красный цвет отбивает всякое желание разбираться в планах,так как режет глаза.
5. В спецификации не указана предельное значение ТКЗ автоматов(щитовик особо не будет разбираться какие автоматы ставить).
volcat-electrics.com

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
4. Красный цвет отбивает всякое желание разбираться в планах,так как режет глаза.
Видимо, вы пользуетесь черным фоном. Давно установил себе светло-серый.

Offline Kobe4

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 290
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • volcat-electrics.com
    • Awards
Quote (selected)
Видимо, вы пользуетесь черным фоном. Давно установил себе светло-серый.
Пользуюсь серым. Открывал пдф. На белом фоне красный - не пошел.
Красный использую для выделения важного, для аварийного освещения и т.д.
volcat-electrics.com

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю