Автор Тема: Как выполнить подключения от ПС 35/6 кВ?  (Прочитано 4584 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте!
Внесите ясность в понимание схемы подключений! Ситуация такая: имеем КТП 6/0.4 кВ (тр-ры: 2х1000 кВА), подключенную к ПС 35/6 кВ 2х10 МВА. Необходимо запитать новые приёмники: двигатели с Uном=6000 В + двигатели с Uном=380 В. Предоставляют только 2 точки подключения - 2 ячейки 6 кВ от ПС 35/6 кВ с переподключением существующей КТП на проектируемую КРУ 6 кВ.  Для этого проектируем новые: КРУ 6 кВ, ещё одну КТП и НКУ 0.4 кВ. Категория электроснабжения - II.
Получается, что новую и существующую КТП + движки на 6 кВ нужно цеплять на секции проектируемой КРУ 6 кВ?
И ещё: как понять размещение НКУ 0.4 кВ.. Оно войдёт в состав новой КТП?
Понимаю, возможно жуть какие глупые вопросы, но требуется разобраться. Заранее спасибо!

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я думаю у вас промышленный объект. Поэтому согласно вашего поста необходимо подключать:
 1. С ПС35/6кВ вводные камеры 1 и 2 секций РП-6кВ (КРУ-6кВ).
 2. В РП-6 кВ на 1 и 2 секциях должны быть установлены камеры: вводные с ТН (или + камеры с ТН)+камеры с выключателями на отходящие линии к вводным щитам ВН 1Т и 2Т КТП+камеры с выключателями отходящих линий управления и защиты ЭД 6 кВ+секционная камера+камера трансформатора собственных нужд.
 3. При большом количестве электроприемников 380В, необходимо выполнять ЩСУ в отдельном помещении с электроснабжением 1 и 2 секций ЩСУ от соответствующих секций КТП, с размещением щитов ЩСУ для промпредприятия на 2 этаже или за стеной в смежном помещении.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо за помощь!
Объект имеет отношение к нефтепромыслу.
Скажите, заказчик тут изъявляет желание разместить всё вышеперечисленное в одном обособленном здании. Это возможно? Какие могут быть варианты?
Нужно составить опросные на это всё, а с какой стороны подойти - затрудняюсь ещё.

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
нарисуйте схему, разбейте на шкафы, посмотрите у производителя габариты, (возможно и опросные если известен производитель), заполните по форме похожего оборудования при возможном тендере :-[ 

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как я понимаю, чтобы составить опросники, нужно ещё и немалые расчёты произвести и уже на их основе делать подбор всего оборудования. Непростая задача, когда опыта ещё нет, а с тебя уже трясут немедленные результаты  :)

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
1. Вам нужно сделать расчет потребляемой мощности (расчет нагрузок потребителей) на ЩСУ-0,4 кВ и 6 кВ согласно технического задания технологов.
2. Определится с составом и расположеием РУ-6кВ, КТП, ЩСУ-0,4кВ в производственном здании, согласно схемы принципиальной электроснабжения.
3. Если вы хотите согласно пожелания заказчика, розместить все это в одном модуле с производственным зданием с взрывоопасными помещениями, необходимо руководствоватся для России п.7.3.80-7.3.91 ПУЭ. Я бы расположил все это в улу здания (согласно плана который я вам набросал), с вводом кабелей по 2 трассам 0,4кВ и 6кВ, через разделительный короб с песком. Встроенные электропомещения отделил от взрывоопасной зоны коридором, чтобы не выполнять принудительную общеобменную вентиляцию с этих помещений.
4. Прорысовать план размещения электрооборудования с кабельными трассами, согласно технологического плана.
5. Выполнить схемы электрические принципиальные управления электроприводами 0,4 кВ и 6 кВ.
6. Согласно плана расположения, начертить кабельные журналы.
7. При необходимости выполнить чертежи нетиповых конструкций.
8. Если не выполняете задание заводу на изготовление щитов ЩСУ (НКУ), приводите общий вид ЩСУ и общие виды панелей (щитов в составе ЩСУ).
9. Оформляете опросные листы для заказа щитов РУ-6 кВ, КТП 2х1000кВА.
10. Оформляете заказную спецификацию на оборудования, изделия и материалы.
11. При необходимости можете приложить к проекту типовые конструкции и изделия для изготовления в МЭЗ (согласно "прилагаемых документов" Общих данных).
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо! Теперь есть от чего оттолкнуться!

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Возник такой общий вопрос, имеющий отношение и к этой теме тоже: поясните, пожалуйста, в чём суть применения типовых проектов?
И чтобы было понятнее, давайте рассмотрим на конкретном примере: допустим, нужно запроектировать КТП. Мы имеем ряд готовых работ с различными вариантами используемых в них КТП. Каким образом и что именно можно перенять в свой проект из уже готовых работ? Ведь комплектация, способ установки и т.д. этой КТП в каждом проекте неповторимы.
Просто часто встречаю - "Примените типовые проекты", а понять - как этим пользоваться, не могу. Заранее спасибо!

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
sanches, тут варианта два:
1) применить - значить передрать нужные решения из типового в свой проект.
2) применить - привязать...т.е. береться типовой проект, распечатываеться со штампами привязки. На схемах ненужное зачеркиваеться. И выдаеться заказчику.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Это в первую очередь применение типовых узлов по установке отдельного оборудования. Тех же камер КСО на канале, шинного моста, КТП или трансформатора и вводного с выключателем нагрузки шкафа, устройство кабельных каналов, маслоприемника (для масляних тр-ров с объемом масла более 600 кг), заземляющего контура и как в вашем случае типового разделительного ящика с песком, для прохода большого количества кабелей с зоны с нормальной средой во взрывоопасную класса В-Iа и т.д. На листе привязки в типовом проекте оставляете нужное, а все ненужное зачеркиваете, меняете размеры, привязку, добавляете нужный элемент и.т.д, какие в типовом проекте листы ненужны анулируете, с заполнением соответствующих штампов привязки или указываете, что лист анулирован. Какие типовые проекты или отдельные листы использованы в проекте, указываете на 1 листе в "Общих данных" в таблице "Ведомость сылочных и прилагаемых документов".
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ребята, снова нужен ваш совет по данной теме!

Кратко скажу, что необходимость новых источников питания на объекте связана с установкой насосной станции БКНС с двигателями 4х1600 кВ + подпорной насосной 4х110 кВ.

Существует 2 варианта размещения проектируемых блоков КРУ-6 кВ, КТП, НКУ-0,4 кВ:
1. В здании БКНС (их изготовление уже предполагает наличие энергозала под вышеуказанные блоки)
2. Рядом с существующей КТП в блочно-модульном здании (желание заказчика)

Необходимо решить вопрос: какой вариант размещения с экономической, а главное - технической точек зрения будет самым целесообразным!
Учитывая мощности двигателей БКНС, наверное нужно размещать источники питания как можно ближе к ним (1 вариант), а переподключение существующей КТП 2х1000 кВА - может быть уже второстепенный вопрос. Но это только мои мысли. Нужен опытный взгляд!

Чтобы было чуть понятней, приложу обзорную схему.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
1-й вариант.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вы меня извините, что разного рода вопросы сыплю, но вы мне действительно неплохо помогаете. Очень полезно хоть с кем-то советоваться и расширять свой кругозор, особенно учитывая, что это у меня первый проект и мне приходится всем этим заниматься с нуля.

А на повестке дня стоит ещё один вопрос по данной теме: нужно разобраться - достаточна ли пропускная способность питающей ВЛ-35 кВ, идущей на ПС 35/6 кВ. И тут же я задаюсь для себя ещё одним вопросом: а хватит ли мощности данной ПС, если учесть возросшие нагрузки?

Имеются данные:
ПС 35/6 кВ: трансформаторы 2х10 МВА; потребляемая мощность с учётом проектируемых нагрузок 29,74 МВт
ВЛ 35 кВ: L=13100 м; провод АС-95

Это что, получается трансформаторы будут перегружены и возможно потребуется их замена или возможно строительство новой ПС?
Давайте будем последовательны. Достаточными ли данными я располагаю для решения поставленных вопросов? И главное - какова методика необходимых расчетов? Мне бы знать - с какой стороны капать.
Может кто-то сталкивался с подобным или возникнут какие-нибудь идеи навскидку.. Буду благодарен любой помощи!

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
потребляемая мощность с учётом проектируемых нагрузок 29,74 МВт
Как считалась мощность? Предоставьте расчеты

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я только сейчас понял, что эта цифра принята бестолково.
Заказчик предоставил фактически потребляемую мощность ПС на данный момент (20,5 МВт) + расчётную мощность ещё одного проектируемого объекта с подключением к данной ПС (2 МВт).
В моём случае необходимо запитать насосные станции с двигателями мощностью: 4х1600 кВт + 4х110 кВт + Pобщ=400 кВт.
У Вас есть какая-нибудь возможность дать мне основу для необходимого расчёта? Ну может завалялись какие-нибудь шпаргалки.
Если ничего такого нет, то можете хотя бы пояснить: что мне нужно предусматривать при расчёте электрических нагрузок?
Я конечно понимаю, что это вопросы из далека и ответить на них что-то конкретное невозможно, но когда сам ещё не знаешь с чего начать и как сделать это правильно, то любая помощь на вес золота.

 