Глубина заделки опор в вечномерзлом грунте принимается по мерзлотно-грунтовым изысканиям с использованием таблиц типових проектов.
Посмотрел ваш типовик 25.0074-12 по установке металлических опор ВЛ-10 кВ с глубиной заложения опоры 5 метров, и возникают вопросы:
1) монтаж металлическими опорами-дорогое и трудоемкое удовольствие, для этих целей как минимум нужна бурильная машина БМ-802-С (диаметр котлована 650 мм, глубина до 8000 мм), да еще если трасса позволит ее использовать;
2) а может согласно геологии и оттаивания вечной мерзлоты (как правило 1,5-2,0 м) и не нужно закапывать опоры на 5 метров.
Просто смотрю по аналогу типовик серии 3.407-88м альбом 1, в нем глубина с учетом оттаивания 2-2,4 м + опирание в мерзлоте. Итого где-то 3 м.
В Якутии делают котловану диаметром 650 мм и глубиной в зависимости от геологии и расчета статической нагрузки и тяжения проводов, ставят трубу диаметром 426 мм с ж/б стойкой (СНВ7-13), пазухи между трубой и стенкой котлованы и трубой и стойкой опоры засыпают цементно-песчаным составом, а верхню часть котлована песчано-гравийною смесью. Все-таки дешевле и трудозатраты по рытью котлованы менше.
Для вечномерзлого грунта еще характерна проблема, высокое удельное сопротивление грунта при низких температурах порядка 10-50 тыс.Ом м, чтобы достичь необходимого сопротивления заземляющего контура ВЛ-10 кВ в таких условиях, количество электродов может составлять десятки штук + эффект «выталкивания» вечномерзлого грунта и
необходимость использования дорогого электролитического заземления ZandZ.