Автор Тема: Погодження проектної документації в Держ. службі України з надзвичайних ситуацій  (Прочитано 2580 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Roman

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 59
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 291
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Розроблено проект "Обладнання приміщень будівлі операторної засобами автоматичної пожежної сигналізації".
У будівлі є приміщення насосної з перекачування ЛЗР.
Проект виконано на підставі завдання замовника, у якому чітко зазначено СПЗ - система пожежної сигналізації.
Завдання розроблено на підставі припису, дослівно: "Приміщення операторної та насосної обладнати установкою автоматичної пожежної сигналізації."  Тобто для усунення порушення, зазначеного у приписі, замовник замовив проект, який і був розроблений.
Але при погодженні проектної документації інспектор написав зауваження: "В проекті не передбачено обладнання приміщення насосної автоматичною системою пожежогасіння (п.7.25 таблиці В.2 додатку В ДБН В.2.5-56:2010)".
Питання: виконувати комплект креслень автоматичного  пожежогасіння (з цим виникають деякі труднощі) чи відписатися, що проект виконано згідно з завданням на проектування для усунення порушення, про яке йдеться у приписі?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если ПТ необходимо, то оно необходимо. И по-хорошему, вы должны были сразу предупредить заказчика, что нормы это требуют. И что если он сейчас получил предписание на СПС, то это не значит, что завтра он не получит такое же на АПТ. А дальше - его дело делать сразу или подождать. Ваша совесть чиста, а заказчик морально подготовлен.
Что касается, надо ли бегом делать проект по ПТ?
Вы - исполнители. Заказчик дал вам ЭТУ работу. ПТ он может заказать и другим, в общем-то. К СПС претензий нет? Вот и хорошо. Инспектор - не эксперт, его заключение проект не испортит.
Замечание инспектора даже не к вам, а к заказчику. И заказчику нужно объяснить, что инспектор прав, что рано или поздно вопрос поднимут. Хотя бы, когда придут в очередной раз проверять пожбезопасность.

Offline Sanuch

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 218
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
СПЗ
- а может система пожежного захисту, а не пожежної сигналізації

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
- а может система пожежного захисту, а не пожежної сигналізації
Система Пожежної Сигналізації - як складова частина Системи Протипожежного Захисту. Згідно Норм, про які і нагадав інспектор, з'явиться (рано чи пізДно) і ПГ - ПожежоГасіння. Я вважаю, що ніхто нічого не переплутав.
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
у якому чітко зазначено СПЗ - система пожежної сигналізації.
В общем-то, это может быть важно. Все-таки, что там четко сказано, СПЗ или СПС?

Offline Sanuch

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 218
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Все-таки, что там четко сказано, СПЗ или СПС
Полностью согласен с rga потому что если СПЗ то необходимо было проектировать и пожаротушение.

Offline Roman

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 59
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 291
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
завдання замовника, у якому чітко зазначено СПЗ - система пожежної сигналізації.
Мав на увазі, що у завданні на проектування вказана конкретна система протипожежного захисту, а саме система пожежної сигналізації.
« Останнє редагування: 27 Січень 2015, 10:46:57 від Roman »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
у завданні на проектування вказана конкретна система протипожежного захисту, а саме система пожежної сигналізації.
Тогда Вы чисты. Вы спроектировали то, что Вам поручили. А замечание инспектора (силы в данном случае не имеющее) - к сведению заказчика.

Offline Sanuch

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 218
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman, на зауваження інспектора щодо пожежогасіння відповідайте про відповідність завданню на проектування, відповідати на приписи це відповідальність замовника, а не проектувальника.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.